电机降压启动接线方式与问题分析
来源:电工天下时间:2016-06-16 19:37:13 作者:老电工手机版>>
电机降压启动接线方式
问题:
电机原为Y型启动,电控箱接6根线,直接将电机连接片去除,接6根线,可以吗?
解答:
不可以吧!Y接时同侧三个端子如何短接起来啊,连接片是必须要得。(除非在电机内部绕线上直接短接了,就可以直接接入三相电源线就可以了。)
电控箱是主回路和控制回路的接线,而Y接是电机内部的接线啊?我认为是不能完成的!(除非电机的6根接线端子的内部接线全部甩出到电控箱,这种方式方法不常见。)
不可以,要确认该电机是否可以三角方式运行。
因为电机为Y型运行,其线圈的工作电压为220V,如改为三角运行方式,其线圈的工作电压为380V,如果该电机不能以三角方式运行而接入三角运行方式,会烧毁电机。