如何选择电机容量?电机容量选择技巧

作者:老电工时间:2016-04-29 15:13:20

一、电机容量的选择技巧

1、要想使电动机在使用中效率最高,必须根据负载的不同性质来合理选择电动机的容量和型号。

如电动机容量选择往往偏大,不但造成投资的浪费,而且效率和功率因数也都不高,使电能浪费很大。

电动机的容量选得过小,就会难于起动,或者勉强起动起来,工作电流也会超过电动机的额定电流,导致电动机绕组过热乃至烧毁。

2、选择电动机容量时,还要考虑到供电变压器容量的大小,一般来说,直接起动的最大l台异步电动机的容量,不宜超过供电变压器容量的1/3。

3、对连续运行的电动机,如与水泵、风机等配套的电动机,从节能的观点出发,电动机约在80%左右负载率运转时,效率最高。对农用电动机,其平均负载率运转时,效率最高。

所以,对农用电动机,其平均负载为电动机额定容量的70%以上时,即可认为电动机容量的选择是合理的。

4、对短时间运行的电动机,例如,与电动闸门配套的电动机,可以允许在比额定功率偏大的情况下运行,这应该依电动机的转矩是否能满足负载转矩的要求来确定。

二、怎么选择电动机的容量?

电机的容量,即功率,是指该电机可以达到的额定电压与额定电流的乘积。

在选择电动机容量时,通常要考虑电动机的发热,允许的过载能力,电动机的起动能力,供电电源的容量。

一般情况下以发热问题为主要矛盾,因为电动机的运转过程就是能量的转换过程,在运行中电动机内部存在着各种损耗,使电动机的温度升高,如果升高后的温度超过绕组绝缘材料最高允许温度,就会影响绝缘性能,甚至烧坏电动机。

另外,电动机是带动负载的,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行,不能过大或过小。

三、电动机容量的选择原则及方法 选择电动机容量根据的三项基本原则是:

  1、发热:保证电机实际最高温度等于或小于电机绝缘的允许最高温度。

  2、过载能力:电动机在运行时必须有一定的过载能力。特别是短期工作时主要考虑它。

3、启动能力: 为保证电动机的可靠启动,必须:<?xml:namespace prefix = v />    

 

电动机在运行过程中,发生能量转换,必有能量损耗,都变成热能而使电动机发热,温度升高。而温度超过一定数值,必定是绕组的绝缘损坏。

按发热条件选择电动机功率的最基本依据是:电动机的工作温度应小于绝缘材料允许的最高工作温度。

 

    电动机的温度上升和下降都有一个过程,温升上升的快慢与散热条件有关,温升大小不仅取决与负载大小,也和负载的运行方式有关。

1)连续工作制电动机容量的选择

对于负载恒定时,选择电动机为:

对于变动负载时,不能按最大或最小负载功率来选择,而用所谓“等值法”来计算电动机功率。即把实际的变化负载化成一等效的恒定负载(两者的温升相同)来确定电动机的功率。

其等值电流为:

等效转矩法为:

等效功率法为:

然后选择电动机:   

2)短时工作制电动机容量的选择

  这种电动机,工作时温升达不到稳定值,因此发热情况与长期连续制工作方式不同。可以选择专用短时工作制电动机,也可以选择连续工作制的普通电动机。

3)重复短时工作制电动机容量的选择

  这种电动机,工作特点是重复性和短时性,也可以选择专用重复短时工作制电动机和选择连续工作制的普通电动机。