有关环形变压器铁芯尺寸与线圈数,铁心硅钢片与铁心断面有效面,初级圈数与初级线圈铜芯直径等参数数据,不了解的朋友参考下。
1、铁心硅钢片:变压器用0.35毫米冷轧硅钢片。
2、铁心断面有效面积:35毫米*45毫米。
3、如果电压为初级/次级=220/24,则:初级圈数:660;次级圈数:75。
初级线圈铜芯直径:0.55-0.6毫米;次级线圈铜芯直径:1.55-1.6毫米。
按照上述数据作成后,空载电流约40毫安,满载效率较高。
要让空载电流小于30毫安,需要增加圈数,铜损增加,满载效率稍差。
4、铁心硅钢片:变压器用0.35毫米冷轧硅钢片。
5、铁心断面有效面积:35毫米*40毫米。
6、初级圈数:900;次级圈数:103。
7、初级线圈铜芯直径:0.55-0.6毫米;次级线圈铜芯直径:1.55-1.6。