有关变压器的线圈与铁芯检修的操作规程,线圈的检修包括吊芯时的一般检查、线圈绝缘老化鉴定的方法等,对变压器线圈与铁芯进行全方位的检查处理。
1、线圈的检修
1.1 吊芯时的一般检查
1.1.1 通常只能外观检查,外层的高压线圈,要求其外形完整,没有位移变形,夹件和垫块不松动,扎线紧固,支持线圈的绝缘无破损、剥离、错乱及脆裂等情况。
1.1.2 引出线及木夹件应紧固。
1.1.3 线圈纵、横油道应畅通,油道中的撑木、垫块应排列整齐,不得歪斜错乱和存有金属粉末或杂物。
1.1.4 检查各焊接头应无过热,变色痕迹和开焊,淌锡现象。
1.1.5 绝缘套管应清洁,无裂纹及臃肿现象,线圈外包绝缘局部损坏,可用电缆或黄腊布带补包,并在表面涂刷醇酸清漆。
1.1.6 各部件清洁,油泥应用白布清除或用合格油冲净。
1.1.7 测量线圈绝缘电阻及吸收比。
1.2 线圈绝缘老化鉴定
1.2.1 一级(良好)绝缘:有弹性,用手按时没有残留变形痕迹,绝缘表面呈浅灰色。
1.2.2 二级(合格)绝缘:绝缘质地坚硬,无弹位、用手按时没有裂纹,颜色稍深。
1.2.3 三级(勉强可用)绝缘:质地变脆,颜色较深,用手按压,会产生较小裂纹或变形。
1.2.4 四级(不合格)绝缘:质地非常脆弱,经手按压,即出现龟裂(大裂片或碳片状脱花,或有焦味和灼焦痕,略经弯曲即断裂,绝缘严重老化)。
当绝缘处于三级状态时,如必须继续进行,则应加强绝缘监督,如为四级绝缘时,则急需调换线圈,不能久等。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。