倒闸操作的先后次序与开关操作顺序
涉及到的主要操作:
1、投退熔丝与操作刀闸的次序;2、同一单元的几个刀闸操作顺序;3、主变中性点地刀与主变停送电的操作顺序;4、主变二次并列开关与母联(或分段)开关操作顺序;5、低周减载装置交直流电源的操作顺序。
电网运行中改变运行方式、排除故障、停电检修等都必须按正确完整的顺序进行倒闸操作。但是,真正要做到整个操作过程不出一点差错确不轻易。
1、投退熔丝与操作刀闸的次序
1.1 开关由运行改检修,控制保护熔丝的退出必须在操作相应刀闸之后(相反,投入必须在操作相应刀闸之前)。目的是万一发生带负荷拉刀闸,可以由本身开关跳闸,缩小停电范围,减小事故的影响。
1.2 开关合闸熔丝的退出应在操作刀闸之前。这样切断了开关合闸电源,可以确保在操作刀闸过程中,开关状态不会改变,可以防止带负荷拉刀闸,又可保护操作人员不受伤害。
1.3 假如遥控合闸回路有熔丝,操作刀闸前应把该熔丝退出(有转换开关的应切换至就地位置),其意义同1.2。
2、同一单元的几个刀闸操作顺序
假如是送电操作,应先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸。这样,即使发生带负荷操作时,故障电流通过相应的流变,其在“合”位的开关动作跳闸,停电范围仅限本组开关送电的线路。
另外,注重图纸或模拟图的刀闸编号。有时联络线的刀闸编号为“1”的不一定是电源侧刀闸,编号为“3”的也不一定是负荷侧刀闸。
对于这种两侧带电线路的并网操作,应按先母线侧刀闸后线路侧刀闸的顺序操作,防止造成母线故障。 停电操作时,次序与上相反。
3、主变中性点地刀与主变停送电的操作顺序
主变停送电前其中性点地刀必须在合位,而后视系统运行要求确定该地刀的分合状态。因为主变在停送电操作过程中,会在中性点产生操作过电压,地刀断开会损坏变压器。
4、主变二次并列开关与母联(或分段)开关操作顺序
主变二次并列前,相应母联(或分段)开关必须先合上,因为不同段母线段运行时,必定存在一定的电压差。假如二次先并列,由于电压差的存在,可能使主变二次空气开关跳开,从而造成保护及计量回路失去电压。
5、旁路开关替代过程中,应保证旁路开关的重合闸在断开本身开关后投入
在两路开关并列运行期间,一旦线路发生永久性故障,不致于两台开关均启动重合闸,多经受一次故障电流冲击,避免对系统安全、稳定运行及设备健康产生威胁。
6、挂地线必须先挂接地端,后挂导体端
最基本的常识,有的忽略了这一点,其原因主要认为线路不带电。因此必须树立停电后线路始终带电的基本思想。假如违反操作顺序,先挂导体端,后挂接地端,将直接威胁操作人员的生命。因为产生威胁的不仅仅是感应电,可能有倒送电,可能有远端雷电等情况。因此应严格按照“安规“规定的操作顺序操作。
7、低周减载装置交直流电源的操作顺序
启用和停用低周减载装置时,瞬间有一个反作用力矩,能将触点瞬时接通,假如直流电源存在,就会使继电器误动。
因此,启用低周减载装置时应先合上交流电源,进行预热,并检查触点应打开,再合直流电源;停用时应先断开直流电源,后断开交流电源,这样就不会造成低周减载装置误动。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。