高压配电室巡视检查制度及巡视内容

来源:电工天下时间:2016-03-23 09:19:06 作者:老电工手机版>>

高压配电室巡视检查制度及巡视内容

一、高压配电室每天由白班巡视一次,上正常班的高压配电室工作日巡视,并做巡视记录。

二、高压配电室处在高峰负荷时,应检查电气设备是否过负荷,各连接点有无严重发热现象。

配电室巡视内容:

1、在雨季期间检查配电室有无漏水现象,电缆沟是否进水,瓷绝缘有无闪络放电现象 。

2、电气设备如果存在缺陷或过负荷时应适当增加巡视次数。

3、观察油标,看少油开关是否有缺油和漏油现象。

4、盘面各种仪表是否有损坏,灵敏度、准确性和清洁情况是否良好。

5、继电保护部份有无损坏和误动作现象。

6、各盘隔离刀闸触点连接时是否良好。

7、操作机构是否灵活,有无缺油和损坏现象。

8、所有瓷绝缘部份有无掉瓷、裂纹、破碎以及闪络放电现象。

9、巡视检查通过人的感觉器官,仔细分析,发现问题要及时处理并做好记录,对重大问题及时报告。

10、遇有恶劣天气时,如:大雨、暴雨、冰雹、雪、霜、雾等对室内外电气设备进行特殊巡视。