变压器耐压试验测试的主要内容

作者:老电工时间:2016-03-23 09:49:59

变压器耐压试验测试的主要内容

变压器耐压试验(外施高压试验)主要是检验变压器的主绝缘是否合格,就是一次线圈、二次线圈之间,它们与铁心、外壳之间的绝缘状况。

如果不合格,不但会危及特种变压器本身及相连的其他电气装置损坏,还会对用电的设备和人员造成危险。

1、耐压试验只有在绝缘电阻摇测合格后才能进行。

2、试验电压应按按规定选取,不得超出规定值。

3、试验电流不应超过试验装置的允许电流。

4、有电容的设备、电缆等,试验前后应进行放电。

5、在每次试验后,应使调压器返回零位,最好有自动回零装置。

6、为保证人身安全,试验场地应设立防护围栏,防止作业人员偶然接近带电的高压装置,试验装置应有完善的保护接地(或接零)措施。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢