有关配电变压器台上工作的安全操作规程,配电变压器台停电检修时,使用第一种工作票,吊起或放落变压器前,必须检查配电变压器台的结构是否牢固。
第一条 配电变压器台(架、室)停电检修时,应使用第一种工作票;同一天内几处配电变压器台(架、室)进行同一类型工作,可使用一张工作票。
高压线路不停电时,工作负责人应向全体人员说明线路上有电,并加强监护。
第二条 在配电变压器台(架、室)上进行工作,不论线路已否停电,必须拉开低压刀闸,拉开高压隔离开关或跌落式熔断器,在停电的高压引线上接地。
上述操作在工作负责人监护下进行时,可不用操作票。
第三条 在吊起或放落变压器前,必须检查配电变压器台的结构是否牢固。
吊起或放落变压器时,应遵守邻近带电部分有关规定。
第四条 配电变压器停电做试验时,台架上严禁有人,地面有电部分应设围栏,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并有专人监护。
第五条 进行电容器停电工作时,必须先断开电源,将电容器放电接地后,才能进行工作。
第六条 线路柱上断路器、隔离开关、跌落式熔断器进行检修时,必须在连接该设备的两侧线路全部停电,并验电接地后,才能进行工作。