时间继电器自动星三角降压启动电路及工作原理

作者:老电工时间:2016-01-24 21:10:06

时间继电器自动星三角降压启动电路图

下图为时间继电器自动控制星三角降压启动电路图


该线路由三个接触器、一个热继电器、一个时间继电器和两个按钮组成。时间继电器KT作控制星形降压启动时间和完成星三角自动切换用,其他电器的作用和上个线路中相同。

线路的工作原理:先合上电源开关QS:

按下SB1→时间继电器KT线圈通电、KMy线圈通电→KMy互锁触头分断、KMy主触头闭合、KMy动合触头闭合→KM线圈通电→KMy常开触头分断、KM自锁触头闭合自锁、KM主触头闭合→电动机M接成星形降压启动,当M转速上升到一定数值,KT常闭触头分断→KMy线圈断电→KMy主触头分断,接触y互锁、KMy互锁触头闭合→KM△线圈通电→KM△主触头闭合→电动机M接成三角形全压运行;KM△互锁触头分断→对KMy互锁、KT线圈断电→KT常闭触头瞬时闭合。

停止时按下SB2即可。

该线路中,接触器KMy通电以后,通过KMy的常开辅助触头使接触器KM通电动作,这样KMy的主触头是在无负载的情况下进行闭合的,故可严惩接触器KMy主触头的使用寿命。