首页 > 电工基础 > 电动机

电动机空载电流计算口诀的应用说明

作者:老电工时间:2019-11-12 09:16:38

有关电动机空载电流计算口诀的应用说明,空载电流与电机的额定电流间的关系,电动机空载电流,容量八折左右求,新大极数少六折,旧小极多千瓦数。

电动机空载电流计算口诀

中小型三相异步电动机的空载电流与电机的额定电流之间,存在一定的关系。

一般2极电机的空载电流为额定电流的20~30%。4极电机的空载电流为额定电流的20~40%。6、8极电机的空载电流为额定电流的30~50%。

口诀:电动机空载电流,容量八折左右求;新大极数少六折,旧小极多千瓦数。

说明:

1、口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀,它是众多的测试数据而得。

它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的1/3”。同时它符合实践经验:“电动机的空载电流,不超过容量千瓦数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电动机)。

口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右。

中型、4或6极电动机的空载电流,就是电动机容量千瓦数的0.8倍;新系列,大容量,极数偏小的2级电动机,其空载电流计算按“新大极数少六折”;

对旧的、老式系列、较小容量,极数偏大的8极以上电动机,其空载电流,按“是小极多千瓦数”计算,即空载电流值近似等于容量千瓦数,但一般是小于千瓦数。

运用口诀计算电动机的空载电流,算值与电动机说明书标注的、实测值有一定的误差,但口诀算值完全能满足电工日常工作所需求。

2、异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流。

绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。

还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。

因此,空载电流可以认为都是无功电流。从这一观点来看,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。

如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。

但是,空载电流也不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能。

一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注。

可电工常需知道此数值是多少,以此数值来判断电动机修理的质量好坏,能否使用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读