星三角软启动与自耦降压启动的区别

作者:老电工时间:2015-12-10 14:31:28

星三角软启动与自耦降压启动的区别

星三角启动是通过改变电机三相绕组的接线方式,降压启动。

而自耦变压器,降压启动是通过变压器降低电机电源输入端电压的方式降压启动,而且当电机额定功率比较大而电机是采用星形接法时就不能采用星三角降压启动了,自耦变压器的电压比是可以改变的,这样可以根据启动所需要的转矩来设定变比,这样降压启动比星三角启动投入大。

星三角降压启动7.5KW以下电动机通过改变电机三相绕组的接线方式来实现降压启动,7.5KW以上电机只能借助自耦变压器的补偿线圈来实现减压启动。

附,星三角启动和自耦降压启动的区别,软启动的原理。

以前用的最大是45KW的电机,星三角启动,现在一台75KW一台200的。变压器500KVA

星三角启动是依靠改变电机绕组的接线,从而改变电机启动时的电压,启动时的电压被降低,使启动电流变小,启动时对母线的冲击减小,达到电机启动时母线电压的压降在允许的范围内(要求母线压降不超过额定电压的10%),自耦减压启动也是可以使电机启动时的电流减小,是通过自耦变压器电压抽头的改变而使电机启动时得到的电压降低,从而电流减小,减小对母线的冲击。

自耦启动与星三角启动的最大区别:输出的启动转矩不同,如果电机需要较大的启动转矩,恐怕星三角起不来,而自耦减压启动会好一些,提供的启动转矩相对会大一些。负荷是离心泵的话,星三角一般能起来。

至于软起,他的启动原理与上述两个方法截然不同,他是利用电子元器件,电子线路,使启动的电机得到一个逐渐的升高的电压,启动电流可从一倍往上调,一般设置在额定电流的3到4倍,而启动转矩又不会向星三角降低那么多。

可以75千瓦的使用星三角或自耦,200千瓦的使用软启动比较合宜。

二、星三角降压启动与软启动与自耦变压器启动三者之间都有什么区别?

三者的启动那个好,之间有什么区别,三者之间有什么样的联系?

星三角启动,不用附属元件,设备运行投资小,电路简单,但不适合55KW以上的电机。

一般常用的是自偶减压启动,多大电机都行,运行造价还可以。

软启动是最好的启动方式,它启动运行平稳,启动电流由小到大,对设备没有冲击的危险。而且还能平稳的停车。但相应价格要贵一些。操作麻烦点。

三、自藕降压启动、软启动与变频启动优缺点

自藕降压启动、软启动与变频启动优缺点

1、自耦变压器冲击电流大、冲击转矩大,起动过程中存在二次冲击电流和冲击转矩,有色金属用量大,保护没有软起多。自藕降压启动优点,接线简单,维修方便、运行、投资费用低,对使用的环境要求不高,故障较少。

2、软启动器可实现降压和限流启动,启动较平稳,对电机及机械设备的冲击较小,保护功能全面,自动化程度较高,可实现远程控制。

缺点:维修比较困难,投资较高,对使用的环境要求较高,电子原件过载能力较低。 现在常用的电机启动控制方式有星三角启动、自藕降压启动、软启动器启动、变频启动,四种启动器从投资上的成本是依次增高,但现行用在大功率电机的启动控制主要采用自藕降压启动、软启动器启动。

3、变频器的功能比软启动的功能强的多,不但有软启动的功能,还有变频功能,对一功能多的变频器,还有自带模拟量输入(速度控制或反馈信号用),PID控制,泵却换控制(用于恒压),通信功能,宏功能(针对不同场合有不同的参数设定),多段速等。