首页 > 电工基础 > 电动机

电机星角启动电路如何接线(原理图及实物接线图)

作者:老电工时间:2020-05-04 12:57:53

有关电机星角启动的电路图,星三角启动的原理图,以及星角启动的实物接线图,接错线而造成星角启动失败,不管怎样接错线,也不会出现星接正转、角接反转的情况。

电机星角启动的电路图

接错线而造成星角启动失败,不管怎样接错线,也不会出现星接正转、角接反转的情况。

可以接出两种角接的接法,这两种角接转向一致。

有认真的师傅用电机亲自接了两种角接试验转向,结果转向一致。看下图,这样接星接、角接转向一致。

只是验证了分别这两种接法的转向相同,但实践中是否可以?

实际中,封星接触器和角接接触器用互锁回路,从星接切到角接可能1秒都不到。采用传统的星接,电流参考方向是首端到末端,励磁顺序是UVW;到角接时,Uab加到V相绕组中,电流参考方向是末端到首端,同时虽然励磁顺序没变,但Uab超前Ua30度、

即星接时应该U相励磁了,这时换角接,突然变成了V相励磁了,并且电压还超前了30度,那可以成功切换过去么?

会不会星接到角接中间,因为电机转动反向发电,这时换角接,对系统产生一定冲击而使空开过流跳闸呢?可惜现在没条件试验,也许我庸人自扰想多了,但我发现很多人都说又角接反转的情况,我就想是不是这种冲击使电机有突然减速的情况而被认为反转呢?

还是再画一个图描述下,左图是正规接法,肯定没问题。

如果接线错误接成了右边的样子,那么能实现星角转换么?现在已经证实的是,两图中的单独角接时电机转向相同。

问题:

正规接法中,假设星接时U相绕组该到A相最大值了,这时切到角接,U相绕组接到了Uab上,是从A到B,而Uab超前Ua30度,与此同时,因为短暂的失去电压,电机转子减速,和原来定子的对应位置落后了。

而这个超前30度,正好补充了这个相对落后位移,等切到角后,电机正好接着转,就和汽车换挡一样。

如果采用非常规的接法,U相绕组接到了Uac上,而Uac落后Ua30度,等切到角后,有一个突然拉一下或推一下转子的力,迫使转子与新的旋转磁场同步,所以可能产生一个冲击。

两种方法都可以……(如下图,左边简化模拟了一下电机定子中绕组)

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读