有关星三角降压启动的主回路电路图,星三角降压启动的主回路,主回路里大有学问,多大功率的电动机要用降压启动,一般电机的容量超过变压器容量的5-10%就要做降压启动。
星三角降压启动的主回路,主回路里大有学问。
图:
上图电路是星三角降压启动的主回路。
多大功率的电动机要用降压启动?
有说7.5KW以上就要降压启动,也有说11KW的,还有说15KW的。
有的厂的55KW的电机还是直接启动。
其实,多大的电动机要用降压启动,这个并没有硬性的规定的,而是要看电机所在的母线系统能够承受多大的电流,还要根据变压器的容量,电机距变压器的距离,导线的截面,启动电流对电网的冲击等等因素都要考虑进去。
一般电机的容量超过变压器容量的5-10%就要做降压启动了,否则当大容量电动机启动时会产生非常大的电压降,会损坏其它用电设备。
图:
星接法就是把电动机的三个绕组的头或尾连到一起或说是短接,大家看图的上部就是把三个绕组的U2 V2 W2连到了一起。
下部的图就是在电机上连接线的方法了。
把三相绕组的头或尾连到了一起,再有绕组的电阻都很小,那样会不会短路了,能送上电吗?
不会的,电机三相绕组各一端联结为中性点(星形接法),三相绕组的另一端接三相电源,尽管大功率电机每相绕组的线阻很小,但线圈的感抗就是负载,三相绕组阻抗平衡,各绕组通过电流在中性联结点的矢量和为零。
因此,中性联结点与各相线的电压均为220V(相电压)。这就是星接法。
图3,
箭头所指的就是用来封星的接触器KM2。
角接法,角接法就是三相绕组的首尾相连,然后接到三相电源上。
如下图:
三个绕组,分别是U1 U2一组,V1 v2一组,W1 W2一组。这是三个绕组。角形接法是把三个绕组首尾相连,所以就出现了我用红线画的图了。
U1 W2相连 V1 U2相连 W1 V2相连。这样就构成了三角形接法。
在看主回路的电路图的时候,电机上端是UVW,到下端就变成WUV了,这是不是倒相了。