单相3千瓦电机可以用三相2.2千瓦电机代替吗?

作者:老电工时间:2022-05-13 19:35:04

问题:单相3千瓦电机能用三相2.2千瓦电机代替吗?

回答:

单相3Kw电机能不能用三相2.2KW电机代替,三相2.2Kw电机用在单相220Ⅴ电电源上,称为裂变电源。电机需配合适的电容器才能使用,大约每千瓦100uF左右,三相电机用在220V单相电源上,其输出功率只能达到65%左右,即2.2KWx65%二1.43KW,其值不到3Kw的一半,是不能代替3Kw电机的。

如果是三相3Kw电机代替2.2KW单相22OV电机,即3Kwx65%二2.55kW,三相3KW电机代替2.2Kw单相电机运行在220Ⅴ裂变电源上是可以的。

以上所说的电容器容量及系数65%,均为个人按照理论知识估计出来的,仅供参考。如果想要电机达到功率输出最佳状态,请自行查阅资料。

不管是单相,还是三相,这里说的是电动机的总功率,如果负载需要1.5千瓦,那么用哪个都行。假设需要三千瓦,再去改变小功率的电动机,就不行了。