三相异步电动机的启动与制动原理

作者:老电工时间:2019-11-07 15:37:07

有关三相异步电动机的启动与制动原理,三相笼型异步电动机的启动分为全压启动与减压启动二种方式,哪种启动方式对电网更有利呢,一起来了解下。

三相异步电动机的启动与制动原理

步进电动机工作时,转子从静止状态到稳定运行的过程称为启动过程或简称启动。

电动机拖动生产机械的启动情况,是依不同生产机械而异的。

有的生产机械如电梯、起重机等,其启动时的负载转矩与正常运行时的相同;而机床电动机的启动过程接近空载,待转速接近稳定时再加负载;对于鼓风机,在启动时只有很小的静摩擦转矩,当转速升高时,负载转矩很快增大;还有的生产机械电动机需频繁启动、停止等。

这些都对电动机的启动矩几提出了不同要求。

在电力拖动系统中,一方面要求电动机具有足够大的启动转矩,使拖动系统尽快达到正常运行状态;另一方面要求启动电流不要太大,以免电网产生过大电压降,从而影响接在同一电网上其他用电设备的正常运行。

此外,还要求启动设备尽量简单、经济、便于操作和维护。来自:电工技术之家

一、三相笼型异步电动机的启动

三相笼型异步电动机因无法在转子回路中串接电阻,所以只有全压启动和减压启动两种方法。

1、全压启动

全压启动是将笼型异步电动机定子绕组直接接到额定电压的电源上,故又称直接启动。

全压启动时启动电流大,可达I、的4-7倍,启动转矩并不大,一般为(0.8一1.3)几,但启动方法简单,操作方便,如果电源容量允许,应尽量采用。一般10 kW及以下电动机均采用直接启动。

2、减压启动

减压启动一般来说不是降低电谏电压,而是采用某种方法,使加在电动机定子绕组上的电压降低。

减压启动的目的是减小启动电流,但由于电动机的电磁转矩与定子相电压的平方成正比,在减压启动的同时也减小了电动机的启动转矩。

因此,这种启动对电网有利,但对被拖负载的启动不利,适用于对启动转矩要求不高的场合。

减压启动常用的方法:定子串电阻或电抗减压启动、自藕变压器减压启动和星形一三角形减压启动等。