首页 > 电工基础 > 电动机

如何使电机通电延时和断电延时?

作者:老电工时间:2021-10-20 11:46:06

问题:在同一个线路中电机启动延时六秒,电机停止延时3秒,怎么接线。

解答:

以上问题是否可以理解为:怎么使一台电机,既能延时六秒起动,又能延时三秒断电?如果是这样,以下回答应该对你有帮助。

不同的企业及生产工序中,对电机起停控制的控制要求各不相,电机起停控制花样繁多,但百变不离其宗。对电工初学者来说,熟练掌握最基本的电机起停自锁控制原理,才可以在此基础上,逐步繁衍出更多的控制原理技术。

以下是电机自锁控制的工作原理图:

如果需要实现延时控制,就要加上时间继电器。时间继电器分为空气式、电动式、电子式三种。这里以加入两台空气式时间继电器为例,来解答上面的问题。

基本构造:空气式时间继电器有线圈通电延时和断电延时两种形式。通电延时式继电器有通电延时闭合的常开触头盒和通电延时断开的常闭触头各一副,另外有瞬时闭合的常开触头和瞬时断开的常闭触头各一副。断电延时式时间继电器,有断电延时断开的常开触头和断电延时闭合的常闭触头各一副,另外有常开和常闭瞬时动作触头各一副。

电路研究:根据简单的自锁控制线路,加装两台时间继电器,将时间继电器的一些控制元件串在线路里。

图中KT1是通电延时时间继电器;KT2为断电延时继电器

控制原理:按下起动按钮SB1,时间继电器KT1通电吸和,同时SB1下端的KT1瞬时闭合触点闭合,KT1时间继电器完成自锁。时间调整六秒后,延时闭合触点KT1闭合,接触器KM得电吸和。当需要停止运行时,按下停止按钮SB2(注意:停止按钮的线接在常开触点上),断电延时继电器KT2得电吸和,同时,瞬时动作触点KT2闭合,KT2时间继电器完成自锁。延时三秒后,KT2延时断开触点动作,将控制线路断开,电机停止运行,整个控制过程结束。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读