水泵喘振是什么原因,水泵喘振的解决方法

作者:老电工时间:2021-04-19 10:24:41

水泵在工作中,有时会发出啸叫声,十分刺耳,这就是水泵的喘振现象,这是什么原因引起的?

水泵喘振的原因

查找水泵发出这种啸叫的源头,一般水泵啸叫是由于输入流量发生突变,水泵系统的压力就会出现发生突变所引起的喘振现象。出现这种啸叫的情况,是由水泵的启动或停止或水泵管路系统的阀门快速的开或关造成的。

以上的水泵喘振现象,如果根据原理来分析,那么就要从流体理论进行解析。根据流体理论,水泵的流量正比于其转速,而水泵的压力正比于其转速的平方。可知,若水泵启动或停止或管路系统的阀门开与关,那么水泵的转速肯定迅速发生改变,此时将引起水泵内非压缩性流体流量快速变化,就会导致水泵内压力变化剧增,从而引起管道内的流体冲击,最终导致水泵发出啸叫声,即水泵的喘振现象。

由于水泵产生喘振现象,那么会导致水泵电机的加速力矩或减速力矩增大,从而导致电机的加速度增加。根据电力拖动原理可知,力矩变化量为正时,则是加速启动,力矩变化量为负时,则是减速启动。如果想启动或停止平稳无冲击,那么希望的事力矩变化量为常量,就能使电机均匀加速或减速启动或停止。

实际上,水泵的水泵喘振控制采用软启动,可以为泵控制系统提供电机的加速或减速控制。而水泵的停止方式有自由停机,制动停机,软停机,专门的泵控制等。

水泵喘振的解决方法

水泵停机与水泵流量关系图,如下所示:

由上图可知制动停机会产生很严重的喘振现象,而自由停机,非压缩性流体的落差会很快的超过泵惯性,引起水泵快速停机。这种变化过程是非常迅速的,以至于在管道内发生喘振,容易造成设备损坏。

而图中的软停机,可以解决喘振或流体冲击,这种软停机办法只能解决喘振现象,但是多数场合下,水泵采用软停机功能不能完全避免非压缩性流体流量的突变,只能说这种影响不像前面两种方式那么激烈。

对于泵控制这种方式,这种控制方法可以使泵系统的喘振减少至最小。泵控制的控制器会连续的减小其电机的转矩,没有流量的突变,故能将泵系统的喘振和冲击将至到最小,而且停机时间在一定范围内可调节。

所以,水泵喘振现象的解决方法,水泵的启动采用软启动方式,水泵的停机采用软停机和泵控制方式,就可以改善泵系统的喘振现象,甚至完全消除。