首页 > 电工基础 > 电动机

15KW的潜水泵适合用多少平方电缆

作者:老电工时间:2020-12-12 08:57:23

有关不同功率潜水泵所用电缆平方数的选择问题,15KW的潜水泵用多少平方的电缆,以及7.5KW潜水泵用多少平方电缆,这里分享下具体的电缆平方数的计算方法,有需要的朋友参考下。

15KW潜水泵用多少平方的电缆

计算方法如下:

15KW*2=运行电流30A

30A*1.25=电线最小载流量37.5A

6平方BVV电线电流最大载流量40A>37.5A

因此,建议使用6平方以上BVV电线,10个平方即可。

以上是15KW潜水泵用多少平方电缆的计算方法,那么7.5KW潜水泵需要多少平方的电缆线,以下是计算方法:

先计算潜水泵电流值

I=P/(1.732Ucosφ)=7.5/(1.732X0.38X0.85) =13A(按三相市电计算,功率因数取百0.85)。

根据电流I=13A,估计其电缆在10平方以下,按每平方5A的载流量计算电缆截面,电缆截面平方数=13/5=2.6平方。

根据规格系列,可选2.5平方的铝电缆。当电缆较长时,建议选4平方的铝电缆较安全。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。