首页 > 电工基础 > 电动机

三相异步电动机电机引线的检验规范与方法

作者:老电工时间:2019-11-06 10:52:47

三相异步电动机电机引线的检验方法,三相异步电动机有六个引线,用万用表调到欧姆档,测到电阻相当小,几乎为零的两个引线就是同一绕组,三相异步电动机检验规范与试验方法。

三相异步电动机电机引线的检验方法

一般三相异步电动机有六个引线,其中每两根是同一绕组的首末两端,只要用万用表调到欧姆档,测到电阻相当小,几乎为零的两个引线就是同一绕组。

附,三相异步电动机的检验规范。

三相异步电动机检验规范

1、范围

本规范适用于三相异步电动机(以下简称电动机)的出厂试验及型式试验。

2、引用标准:

GB 755 旋转电机基本技术要求 GB 1032 三相异步电动机试验方法

3、试验用测量仪器及试验方法:

测量仪器及试验方法按GB1032 的规定。

4、出厂试验:

1)每台电机必须经出厂试验合格后才能出厂。

2)出厂试验项目包括:来自:电工技术之家

a)机械检查: 用手转动转轴,看电动机转动是否平稳、轻灵和无停滞现象,检查零部件是否完整、正确、无磕碰锈蚀,电动机表面油漆干燥 完整、均匀、无污损、碰坏、裂痕等现象。

b)定子绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻的测定:电动机绝缘电阻在实际冷状态时应不低于1MΩ,在热状态 或温升试验结束后,应不低于0.38 MΩ(额定电压为380V)或 0.66 MΩ(额定电压为660V)。高压电机绝缘电阻值按技术条件规定。

c)定子绕组实际冷状态下直流电阻的测定:电动机测得任何一相电阻与三相平均值的偏差应不大于三相平均值的3%,测试值应符合HD·R-01-063 规定。

d)空载电流和损耗的测定:电动机测得的三相空载电流中任一相与三相平均值的偏差,应不大于相平均值的10%,测试值应符合HD·R-01-063 规定。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读