有关三相异步电动机星-三角的联接方式,包括接线盒,三角形接法与星形接法的原理图,供大家参考。
如下图:
附1,三相异步电动机接线方法
1、检修或重绕三相异步电动机三相绕组的六条引出线,头、尾必须分清,否则在接线盒内无法正确接线。
按规定六条引出线的头、尾分别用U1、V1、W1、U2、V2、W2标注标号 (旧标号为D1,D4,D2,D5,D3,D6)。其中U1、U2表示第一相绕组的头、尾端;V1、V2表示第二相绕组的头、尾端;W1、W2表示第三相绕组的头、尾端。
2、不同字母表示不同相别,相同数字表示同为头或尾。
检修电动机时,如果六条引线上标号完整,只有接线盒内接线板损坏,可按电动机铭牌上规定的接法更换接线板,正确接线即可。
电动机接线方法分为星形(Y)、三角形(厶)两种连接方法。
如果六条引线上的标号已被破坏或重绕电动机绕组后,就必须先确定六条引线的头、尾端进行标号,然后再按规定接到接线板上。
三相异步电动机的三角接法和星型接法区别
两种接法,与我们的接入没什么关系, 如 图2和3, D1。D2。D3接A。B。C三相,具体的区别是电动机接线盒中的不同, 三个接线片,一般不进行随便修改,我们只要了解他们的区别就行,图2是星型,图3是角型。
电动机内部有三组绕组,六个接线端,当把三个绕组的一端连在一起,而另一端分别接电源,连成一个Y型,就是星型接法;这时候电源两相之间的电流是相电流,比线电流小根3倍;
如果把三组绕组的首尾相连,然后三个首尾相连处接电源,连成一个三角形,就是三角形接法;这时候电源两相之间的电流就是线电流,比相电流大根3倍;
通常的星三角启动方式目的就是减小启动电流,而通常电机启动的瞬间电流比较大,所以一般先以Y型启动,再转换为三角形。
究竟采用哪种接法,需要看电机铭牌,这和绕组有关系。--电工
如果标有380V或者400V,后面画一个三角 就三角型接法,画Y就星型接法;
大部分电机默认三角形接法,也有一些是380V下以Y型运行的。
区别:
电动机三角接法的功率较大,一般是7.5KW以上采用(也有人说是4KW)星型接法的功率小,三角接法的电动机劲很大.但是对电网冲击很大,一旦启动,周围的灯泡都要暗2下。
因此,三角接法的电动机很少直接启动,一般采用降压启动、自偶减压启动、变频启动(我只见过变频启动,不过还没搞明白)。
电动机的接法是可以调整的,当电机的铭牌上出现Y/△标志的时候就可以调整了,一般来说,星型接法的电机的电压是三角接法的1.73倍 如Y/△660/380..
注意区分,Y/△和Y—△ ...Y—△ 的意思的电动机的启动方式是星三角启动。