三相异步电动机怎么判断同名端?三种方法

作者:老电工时间:2019-12-27 05:24:36

三相异步电动机怎么判断同名端,三相异步电动机分辨同名端的三种方法,分为直流法、交流法与剩磁法,帮助大家快速找出三相异步电动机的同名端。

三相异步电动机同名端的判断方法

首先,用万用表测量出三相互绕组中每相绕组的两个线端,然后再判断。三种方法:直流法、交流法和剩磁法。

一、直流法判断三相异步电动机的同名端

直流法的步骤

1、先用万用表电阻档分别找出三相绕组的各相两个线头;

2、给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2;

3、按附图a)的接线,观察万用表指针摆动情况。合上开关瞬间若指针正偏,则电池正极的线头与万用表负极(黑表棒)所接的线头同为首端或尾端;若指针反偏,则电池正极的线头与万用表正极(红表棒)所接的线头同为首端或尾端;再将电池和开关接另一相的两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。

二、交流法判断三相异步电动机的同名端

给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2,按附图b)接线,接通电源。(电工技术之家 www.dgjs123.com)若灯灭,则两个绕组相连接的线头同为首端或尾端;若灯亮,则不是同为首端或尾端。

三、剩磁法判断三相异步电动机的同名端

假设异步电动机存在剩磁。给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2,按附图c)接线,并转动电动机转子,若万用表指针不动,则证明首尾端假设编号是正确的;若万用表指针摆动则说明其中一相首尾端假设编号不对,应逐相对调重测,直至正确为止。

注意:若万用表指针不动,还得证明电动机存在剩磁,具体方法是改变接线,使却线号接反,转动转子后若指针仍不动,则说明没有剩磁,若指针摆动则表明有剩磁。