电动机鼠笼条断条的判断方法

作者:老电工时间:2021-12-12 05:55:19

当笼型转子断条后,一般空载运行正常,但只要加上负载,电机转速就会降低,定子电流增大,电机振动,温度增高,且伴有不正常的噪声。加在电机上的负荷越大,断条就越多,上述故障现象也就越严重。

判断鼠笼条是否断条的方法

1、通电法

用一台容量适当的单相调压器,向电机一相绕组通入低压交流电。调压器从零开始慢慢升压,同时用钳形电流表测量电流,使电流上升到电机额定电流的1/2左右时,停止升压。

然后,用手慢慢转动电动机的转轴,观察下钳形电流表的指针。如果指针不动或微微摆动,说明转子完好;如果指针周期性摆动,且摆动幅度较大,说明转子鼠笼条有断条故障。

2、替代法

找一个与这台电机同机座号,同铁心号的电机转子,替换安装到这台有故障的电机上。带相同负载试车,如果上述故障全部消除,即可说明这台电机的转子鼠笼条确有问题。

鼠笼式电动机转子断条怎么办?

鼠笼式电动机转子断条怎么办?如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条。