鼠笼转子的故障问题
在鼠笼型异步电动机中,断条是最为常见的故障之一,绝大多数是铜条和端环的焊接处脱焊,可以将脱焊处清理干净,然后用银焊焊牢即可。
另外,电动机转轴方面的缺陷问题,比如转轴弯曲;键槽磨损、轴承档磨损等,也是常见的故障问题。
可以根据实际情况用焊把火烤调直,重新铣一个键槽、电镀或喷涂的方法,在轴承档上镀一层铬等方法加以解决。
附:鼠笼转子断条的检查方法
转子断条的检查方法如下:
1、外观检查法在电动机运行时,若转子与定子的间隙处有火花出现,则说明转子有断条现象。或通过观察电流表指针有无抖动、电动机转速和带负荷能力等加以判断,然后抽出转子,寻找断路点。
2、电流检测法 用三相调压器对定子绕组施加低压电源进行检查(额定电压为380V的电动机,可施加100V左右的电压)。在一相中串入一只电流表,用手使转子慢慢转动,如果转子鼠笼条是完好的,则电流表只有均匀的微弱摆动;如果转子断条,则电流表就会出现指针突然下降的现象。
3、用探测器检查将电动机拆开,取出转子,用电磁感应法测定转子断条位置。如果鼠笼条完好无损,则毫伏表读数较小;如果转子断条,则读数将变大。检查方法如下图:
图:用探测器检测转子断条
4、用铁粉检查在转子两端环上通人低压大电流,将铁粉撒在转子表面。由于电流通过鼠笼条产生磁场,将吸引铁粉。如发现某一根鼠笼条周围铁粉很少,则该处即为断条。