单相异步电动机的启动电容计算公式

作者:老电工时间:2019-12-04 21:32:31

有关单相异步电动机的启动电容计算公式,包括分相起动电容容量,分相起动电容耐压,运转电容容量,运转电容耐压,以及电动机的双值电容电机的起动电容容量等。

单相异步电动机的启动电容计算公式

计算公式,分相起动电容容量:

C=350000*I/2p*f*U*cosφ

式中:I---电流;

f---频率;U---电压;

2p---功率因数大取2,功率因数小取4;

cosφ---功率因数(0.4~0.8)。

分相起动电容耐压:

电容耐压大于或等于1.42*U 。

运转电容容量:

C=120000*I/2p*f*U*cosφ

式中:I---电流;

f---频率;电工:www.dgjs123.com

U---电压;

2p---取2.4;

cosφ---功率因数(0.4~0.8)。

运转电容耐压:

电容耐压大于或等于(2~2.3)*U 。

双值电容电机的起动电容容量:

C=(1.5~2.5)*运转电容容量。

起动电容耐压:

电容耐压大于或等于1.42*U 。

补充:I=P/U*cosφ

P为电动机功率