首页 > 电工基础 > 电动机

三相异步电动机启动故障的三种原因

作者:老电工时间:2019-11-23 10:37:51

有关三相异步电动机启动故障的原因,三相异步电动机三相绕组中有一相首、尾颠倒,则电启动时会出现:启动困难,一相电流很大,响声很大等问题。

三相异步电动机启动故障的原因

大修后,若三相异步电动机三相绕组中有一相首、尾颠倒过来(即一相反接),则在其接电启动时有以下现象:启动困难;一相电流很大;响声很大。

1、启动困难

三相绕组其中一相反接时,电动机内部各相绕组所产生的磁场相互关系起了变化,即互感起了变化,破坏了磁的对称性,使各绕组的感抗变得不一样,导致由电动机三相绕组组成的三相负载,从电路方面来看,变成了不对称的三相负载。按对称分量法,可以把电流、电压各分解成正序、负序、零序分量。

正序电流产生正序旋转磁场,它和正常时的旋转磁场方向一样,只是大小比正常的小一些。负序电流产生负序旋转磁场,其旋转方向和正序磁场方向相反。

正序磁场产生的力矩使电动机转动,负序磁场产生的力矩阻碍电动机转动,因此电动机启动就很困难。

当空载时,尤其是电动机不带任何机械负载时,还是有可能启动的,但因启动力矩小,转得很慢。

带上机械负载,即使能启动转速也是很低的,有时甚至不能启动。来自:电工技术之家

2、一相电流很大

由于一相反接,各相绕组之间的互感起了变化。对绕组首、尾颠倒的那一相,当三相同时通电时,正常情况下其他两相的磁通穿过该相,与该相本身电流产生的磁通方向相同的比较多,而此时却是方向相反的比较多。

就总的后果来说,相当于该相绕组流过单位电流产生的总磁通少了,即该相绕组的感抗(感抗和电感系数成正比,而电感系数等于单位电流产生的磁通)小了,因此该相电流增大。这也就是当电动机无法启动时往往接反的那相熔断器熔断的原因。

至于三相电流都增大,那是因为启动困难,转速低即转差大造成的,这和正常启动时当转速未升到额定值时电流很大的道理一样。

由于一相反接时电流大,电动机会严重发热,这点要特别注意。

3、响声很大

响声由振动而来。一相反接时,电动机机身振动很厉害,因此响声很大。

为何这时振动会厉害?

三相绕组接法正确时三相对称绕组流过三相对称电流会在电动机定子膛内产生一个幅值不变、速度均匀的旋转磁场,它对转子的拉力是均匀的,因此转子转起来很平稳。

当两相反接时,此时产生的是一个幅值变化、速度也不均匀的旋转磁场(这里不像上面所述的分成对称分量来看,而是综合起来看),这个磁场每转一周,对转子拉力时大时小,速度时快时慢,必然引起转子和机身剧烈振动,就好像转子在定子机身内摇晃一样,当然响声很大。

当发现有上述现象后,如何检查出是哪一相反接呢?一般,可再一次仔细检查三相绕组首、尾标志或原来的接线痕迹,就可能发现接错的那相。

如果表面上检查不出来,可用下面的方法检查,预备一个低压直流电源,可使线圈内通过1/6额定电流,再预备一个指南针。把电动机的三根引线注明A、B、C字样,直流电源的两个线头也标明“+”、“-”。

三相绕组的尾端仍连接在一起,形成中性点。先将直流“+”端接A,“-”端接B,将指南针沿定子内膛移动,观察其极性,并将N和S极性用粉笔标在铁芯下部。再将“+”端接B,“-”端接C,用同法标N、S极性于铁芯中部。

最后将“+”端接C,“-”端接A,用同法标N、S极性于铁芯上部。

如果三相绕组连接无误,其极性次序应是N,S,N,S…。当一相反接时,若发现极性次序是N,N,N,S,S,S…,不是N、S交错分布,即表示第二相绕组反接。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读