首页 > 电工基础 > 电动机

三相异步电动机的10项技术参数

作者:老电工时间:2019-12-20 06:10:03

有关三相异步电动机的主要技术参数,这些技术参数包括电动机型号、功率、电压与电流、三相异步电动机的工作方式、电动机的功率因数等。

三相异步电动机的技术参数

1、型号:型号表征的是电动机的类型、性能、用途、结构等特征。它常标注在电动机铭牌上第一行,主要由产品代号、规格代号、技术参数代号三部分组成。

例如,某电动机型号为“Y250M2-4”.其中第一项汉语拼音字母表示电机产品代号(详见下表).Y代表异步电动机:第二项阿拉伯数字250表示中心高H.即中心高250mm:第三项汉语拼音字母表示电机机座号.其中S为短机座、M为中机座、L为长机座:第四项阿拉伯数字表示铁心长度号.2表示2号铁心长度(数字越大表示铁心越长);最后一项阿拉伯数字表示磁极数,即4表示2对磁极(磁极数越大.电机额定转速越低。例如该电机转速为1450,min)。

附图:


 
2、功率:指额定功率,表示电动机在额定电压下的转轴输出功率。
 
3、电压:指额定电压.表示电动机正常工作时加在定子绕组线端的电压。按规定,三相异步电动机额定电压等级有220V、38OV、3000V、6000V、IOOOOV等。
 
4、电流:指额定电流,表示电动机在额定工作状态下运行时.流过定子绕组的线电流。
 
5、频率:指额定频率,表示电动机允许接人的交流电源频率。
 
6、接法:指电动机定子绕组的连接方式,通常有“Y”接法和“△”两种接法.
 
7、工作方式:表示电动机工作特征.可分为连续、短时、断续三种。其中,.短时是指电动机只能在限定时间内运行.规定的时间分为lOmin.30min、60min、90nun四种。运行完后必须待电动机冷却后才能再运行。断续是指电动机只能间歇工作.其间歇工作时间通常为一个周期(比如lOmin)的15W0、28%、40%、60%等,其余为停机时间。
 
8、功率因数:指电动机在额定工作状态下运行时输出的有功功率与输入视在功率的百分比。
 
9、绝缘等级:指电动机绕组在正常状态下工作时.绕组允许超出环境温度电工基础值。

通常分七个等级(详见下表)。


 
10、额定转速:指电动机在额定工作条件下,转予每分钟转数,单位r/min。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读