三相380V交流电动机容量怎么选配导线

作者:老电工时间:2021-10-11 13:20:34

电动机作为常用的电气设备,在很多领域中被广泛应用,但不同电动机的功率不同,所配的电源线粗细也不相同。

三相380V交流电动机容量选配导线

1.5加2、2.5加3、4后加4、6后加6、25后加5、50后递增减5、百二导线,配百数。

参考图:三相异步电动机怎么接线

1.5加2,指1.5平方毫米的铜芯导线,可以用于3.5kw以下的电动机。有时遇到4kw的电动机,跟3.5kw的电机接近,由于有一定余量,也选用1.5平方毫米的铜芯导线。

2.5加3、4后加4,指2.5平方毫米的铜芯导线可配5.5kw的电动机,4平方毫米的铜芯导线可配8kw的电动机。

6后加 6,是指6平方毫米的铜芯导线可配12kw电动机,与它近似规格的11kw,电动机也可选用6平方毫米的铜芯导线。

依次类推,直到16平方毫米的铜芯导线配的电动机功率都符合6后加6,也就是说16平方毫米的铜芯导线可配22kw电动机,其中涉及到18.5kw的电动机也是选用16平方毫米的铜芯导线。25后加5,前面说的6后加6,直到16平方毫米的铜芯导线,而现在的25后加5直到35平方毫米的导线。因此,35平方毫米的铜芯导线可用40kw的电动机,近似规格的电机有37kw的电机。

50后递增减5,说的是从50平方毫米到95平方毫米的铜芯导线可配电机的功率,例如50平方毫米的铜芯导线就是配45kw的电动机,而70平方毫米的铜芯导线需要减10,因此可配60kw的电动机,与之有相似规格的电机有55kw的,95平方毫米的铜芯导线需要减15,因此可配80kw电动机,它近似规格的电机有75kw的电机。因此符合50后递增减五的说法。百二导线配百数,说的是120平方毫米的铜芯导线可配100kw的电动机,与它近似规格有95kw的电机。例如一台22kw的电机,可用的铜芯导线为16平方毫米。

一般来说,导线的粗细,根据电气设备电机选用的导线,就是指导线的横截面积。如果需要知道导线的直径大小(D),那么还需要根据圆的面积公式求出直径,即S=π(D^2/4),因此就可以知道导线的粗细了。