首页 > 电工基础 > 电动机

农用异步电动机不能正常启动怎么办

作者:老电工时间:2019-11-08 17:11:15

有关农用异步电动机的常见故障类型,农用异步电动机不能正常启动的原因是什么,农用异步电动机达不到额定转速是什么问题,一起来了解下。

农用异步电动机不能启动的问题

异步电动机也称感应电动机,具有结构简单、操作方便、价格低廉、效率高等优点,广泛用于农、林、牧、付、渔的各行业中。

然而,异步电动机在使用时又常会出现这样那样的故障,如不及时处理,不仅影响生产,有时还会引起安全事故。

农用异步电动机的故障可分为机械故障和电气故障两类。

机械故障有轴承、铁芯、风叶、机座、转轴等的故障;电气故障主要是定子绕组、转子绕组、电刷等导电部分,出现的故障。

异步电动机的故障,特别是机械故障,一般比较容易观察和发现。

因此,农用电动机的大多数故障,农机手可以自已动手维修。

农用异步电动机常见故障的原因与检修方法:

一、不能正常启动或达不到额定转速该故障较常见且涉及面较广,其具体原因与检修方法见下表。

故障部位 故障原因 检修方法
供电 供电中断 常见原因有线路断线;接头连按处松动、氧化;开关接触不紧密:保险丝熔断等。处理方法:检查线路,对有断路、接触不良、保险丝熔断等,应查明原因并及时进行修复或更换
电源电压过低 可用万用表检查电源电压,一般要求电源电压不得低于额定电压的5%。发现电压过低时,查明原因,或调整变压器的分接开关,或更换截面积大的输电导线
电源缺相 用万用表或测电笔检查电源,如发现缺相,一败是因熔断端烧断;进出线断路;接触器吸合后三个主触头中有不能接通的触头造成的,应逐一检查排除
接线错误 把△接法的电动机根接为Y形,此时电动机的功率是额定功率的33%左右,致使电动机无法正常启动。应改正接法
电动机本身 定子绕组断路 电动机定子绕组断路后,电路不通或只有两相运行,可测虽三相电流,差距过大,甚至有的相电流为零,应立即停机,否则,时间长了,烧毁电机。停机后,用万用表电阻挡检查绕组是否有断路,若有,则找出断线处进行修复
鼠笼电动机转子断条 铸铝转子必须更换,铜条转子可选择修理或更换
电刷与滑环接触不良 线绕式电动机电刷与滑环之间,有油污、弹按压力不够、电刷与电刷盒配合过紧等,都造成电刷与滑环接触不良。遇到这种情况应清洗电刷和滑环的油污和脏物、按规定调整弹簧压力和电刷尺寸,使电刷与滑环接触良好
线绕式电动机转子内部、外部断路或接触不良 用万用表或电桥检查三相电阻是否平衡,看各连接处是否有氧化现象;定子三角形接线是否误接成星形接线
轴承过度磨损 电动机轴承过度磨损后,使转子靠近定子的一侧,造成定子与转子不同心,定子与转子之间气隙严重不均匀,电动机产生的单边磁力,会在气隙小的一侧把电动机转子吸住。更换轴承,并按规定调整电动机的气隙
负载 负载过重 负载过重、转子卡住、轴承卡住、小型电动机装配太紧、轴承内油脂过硬、传动系统出现故障、被机械卡住、传动皮带太紧等
环境 环境温度太低 电动机的使用环境温度太低,使润滑脂变硬甚至冻住,造成电动机无法正常启动,此时可在轴承内浇注热机油
其他 接触不良 闸刀开关进线或出线线头接触不良;触头氧化或有灰尘;静触头弹性消失,造成接触不良等

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读