作者:老电工时间:2019-11-12 09:16:47

有关电动机电压检测与测量方法,电机电压在线实时测量,电动机电源变动在额定电压10%以内及额定频率5%以内,测量电机电压,测量引线连接在电机端。

电动机电压检测与测量方法

一、电动机电压测量

电动机电源变动在额定电压10%以内及额定频率5%以内,而两者同时变动时,其绝对值之和在10%以内时,电动机可以在额定功率下使用。

电压变动过大时会导致电动机转矩变化与温度上升而引起故障,因此,电源应尽量保持额定值。

二、测量电机电压

强制熄合接触器测量电机电压直接就烧坏电机吗?强制熄合后测量电压缺相是强制造成的吗?

电机与主电源之间的接触器,正常运行时接触器才熄合,其他时候是常开的,是否可以这样测量电机电压?

解答 :

电机电压可以在线实时测量。强制吸合接触器,接触器是怎么连接的,是为了测量专用吗?

如果是测量用的话,可以不必使用这个接触器,直接接在电机端就可以了。吸合后缺相应该是线路设计或接线的问题。

补充回答:

测量电机电压,测量引线连接在电机端。电机正常运行过程中,可以测量到电机电压。接触器常开时,电机没有电压信号,测量结果为零。

如果需要测量的是变频器的电压,测量引线连接在变频器输出端,不论其后的接触器是否闭合,测量的始终是变频器输出的电压。

因此,就电压测量而言,不需要特别增加接触器或其它开关。 来自:电工天下

三、万能表测量电机用多少电压的方法

电机是交流异步电机还是直流电机,如果是交流三项电机的话,就要使用万用表交流电压挡500V,测量三条线中任意两条。

三项交流电机 工作电压是380V 三条相线任意两条都可以构成380V电压,从而使用万用表交流电压挡500V量程红表笔插入+插孔,黑表笔插入COM孔,红黑表笔分别接触两根线,测量出电压,注意检查表笔好坏和表笔的绝缘。

通过测量三根相线中任意两条线来测量出电压值。

交流单项电机, 是220V工作电压, 可以把万用表打到500V交流电压挡,红表笔插入+插孔,黑表笔插入COM孔,红黑表笔分别接触零线火线两根线测量出工作电压 AC220V~。