75KW软启动器能否启动90KW电机
先说结论,这个肯定不行。
如果各功率段通用,那么软启动器就没有必要分档了。首先功率大,启动电流相对较大,如果不选用相适应功率段的软启动器,就会导致可控硅的击穿,从而导致软启动器烧掉。
如果是重载的设备,需要把功率段放大一档,否则也容易导致可控硅的击穿。
同时,软启动器启动必须要负载,因为回路中需要产生一定的电流,可以维持可控硅模块的触发。
另外,可以不带负载那么大的功率,三个灯泡即可进行调试。