空压机是空气压缩机的简称,其用途非常广泛,机电一体化设备。110KW空压机它的额定电流应该在208A左右,现在电流是250A是明显过电流了。造成空压机电机过电流的原因有很多,下面具体来看下。
一、电气方面的原因
1、网络电压低,可以用万用表检查一下电压。
2、输电距离远,正常低压配电线路供电半径是300米。
3、电机的轴承损坏,造成机械损耗大。
二、机械方面的原因
1、排气压力高;
2、机械传动部分缺油;
3、机械轴承损坏;
4、活塞出现问题。
以上几种情况都可能造成空压机过负载情况发生,具体怎么检查,必须到现场进行仔细检查,才能逐步一排查和排除,从而找出过电流的原因。
有关空压机电路原理图与接线方法,空气压缩机电路的工作原理图形表示方法,包括压力自动开关、磁力起动器及断路器等的连接接线方式。
曾有这样的一个问题:空压机电容22μF更换为25μF能用吗,当空压机的电容的额定电压大于原电容的额定电流时,该电容是的可以自由替换的,下面具体来看下。