温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况,经常根据温升判断电动机的散热是否正常,温升是电动机重要的性能指标,那么一台电动机的温升究竟与什么因素有关,一起来了解下。
温升指电机中各个部位高出环境的温度,电动机的额定温升指在设计规定的环境温度(40℃)下,电动机绕组的最高允许温升,取决于绕组的绝缘等级。
1、电机绝缘等级
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
绝缘的温度等级A级E级B级F级H级。
最高允许温度(℃)105 120 130 155 180 绕组温升限值(K)60 75 80 100 125 。
性能参考温度(℃)80 95 100 120 145 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此,一般电气设备都规定其工作的最高温度。
允许极限温度是指电机绝缘材料的允许最高工作温度,它反应绝缘材料的耐热性能。
2、电机温升
温升是电机与环境的温度差,是由电机发热引起的。运行中的电机铁芯处在交变磁场中会产生铁损,绕组通电后会产生铜损,还有其它杂散损耗等。这些都会使电机温度升高。
另外,电机也会散热,当发热与散热相等时即达到平衡状态,温度不再上升而稳定在一个水平上。当发热增加或散热减少时就会破坏平衡,使温度继续上升,扩大温差,则应增加散热,在另一个较高的温度下达到新的平衡。但这时的温差即温升已比以前增大了,所以说温升是电机设计及运行中的一项重要指标,标志着电机的发热程度。
在电机运行过程中,如温升突然增大,说明电机有故障,或风道阻塞,或负荷太重,或绕组烧毁等。
3、电机各部位的温度限度
(1)与绕组接触的铁心温升(温度计法)应不超过所接触的绕组绝缘的温升限度(电阻法),即A级为60℃,E级为75℃,B级为80℃,F级为105℃,H级为125℃。
(2)滚动轴承温度应不超过95℃,滑动轴承的温度应不超过80℃。因温度太高会使油质发生变化和破坏油膜。
(3)机壳温度实践中往往以不烫手为准。
(4)鼠笼转子表面杂散损耗很大,温度较高,一般以不危及邻近绝缘为限。可预先刷上不可逆变色漆来估计。
4、温升与气温等因素的关系
对于正常运行的电机,理论上在额定负荷下其温升应与环境温度的高低无关,但实际上还是受环境温度等因素影响的。
(1)当气温下降时,正常电机的温升会稍许减少。这是因为绕组电阻下降,铜耗减少。温度每降1℃,电阻约降0.4%。
(2)对自冷电机,环境温度每增10℃,则温升增加1.5~3℃。这是因为绕组铜损随气温上升而增加。所以气温变化对大型电机和封闭电机影响较大。
(3)空气湿度每高10%,因导热改善,温升可降0.07~0.38℃,平均为0.2℃左右。
(4)海拔以1000m为标准,每升100m,温升增加温升极限值的1%。