单相电机主绕组与副绕组如何判断?

来源:电工天下时间:2019-11-24 08:00:15 作者:老电工手机版>>

有关单相电机主绕组与副绕组的判断方法,三个出线的单相电机主绕组、副绕组的判断方法,并介绍了单相电机的接线图与接线方法。

单相电机主绕组与副绕组的判断方法

单相电动机有三个抽头,首先用万用表电阻挡测量三个线头之间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头(公共端)接电源的一端。

然后,用万用表的电阻挡测量公共端与接电容两端的线头之间的电阻,阻值稍大的一端接电源的另一端,绝对一次性接正转,若要想改变方向,将接电容一端的电源线改接为另一端即可。

三个出线的单相电机主绕组、副绕组容易判断:

1、先两两测出三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;

2、分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。

一般对于单相电容启动交流电机,与电容串联的那个绕组接头就是副绕组。

设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2, 则 R1>R2。(主绕组功率大,电阻小)

用万用表测量比较三个端子中每次两个端子之间的电阻值,先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子:
其和另外两个端子之间电阻有最大值(R1串联R2),和第二大值R1)剩下二个端子中找到有最小阻值R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子。

附,单相电机接线图。

单相电机接线图

相关文章
  • 电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。

    时间:2022-07-21 05:46:44

  • 测定电动机三相绕组头尾的二种方法

    测定电动机三相绕组头尾的二种方法

    测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。

    时间:2022-06-01 21:02:41

  • 三相交流电动机绕组的裁剪技术

    三相交流电动机绕组的裁剪技术

    三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。

    时间:2022-05-31 16:59:13

  • 三相交流电动机绕组怎么接线

    三相交流电动机绕组怎么接线

    当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。

    时间:2022-05-31 16:56:50

  • 怎么判断电动机三相绕组首尾端

    怎么判断电动机三相绕组首尾端

    怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。

    时间:2022-03-13 08:18:35

  • 电动机绕组崩烧的九大原因总结

    电动机绕组崩烧的九大原因总结

    有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。

    时间:2022-01-18 06:20:05

  • 电动机绕组接地的故障原因及处理方法

    电动机绕组接地的故障原因及处理方法

    有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。

    时间:2022-01-18 06:18:28

  • 电机绕组断路故障原因及检查处理方法

    电机绕组断路故障原因及检查处理方法

    在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。

    时间:2022-01-18 06:02:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有