电动机功率的计算方法
一个周期性变化的负载,还要实现调速,如果采用变频电机,如何确定电动机功率?
解答:
1、首先,推出周期性变化负载的转矩计算公式;
2、然后,将转矩求平方,平方后得到的公式再乘以转速,即得到电机功率的计算公式(电机功率P=转矩平方X转速/ 9.55);
3、将得到的电机功率公式进行分析,看其在哪一个转速点上时功率值为最大。
这个最大功率值即为需要的变频电机的额定功率值。电工:www.dgjs123.com
根据这个额定功率,再来进行变频电机的选型。
附1,电动机的多少功率
电机的功率,一般指的是它的额定功率,即在额定电压下能够长期正常运转的最大功率,也是指电动机在制造厂所规定的额定情况下运行时, 其输出端的机械功率,单位一般为千瓦(kW)。
如果是空转,它的功率要比额定功率小很多;如果超负荷运转,在短时间内的功率会超过其额定功率,但不能长期运行,否则会烧坏的。
如果卡死,更会大大超过其额定功率,短时间内就可烧毁电动机。
附2,电机功率等级
电机功率等级有很多,一般的有0.15,0.22,0.37,0.55,0.75,1.1,1.5,2.2,3,4,5.5,7.5,11,15,18.5,22,30,37,45,55,75,90,110,132,160,200,250,290,315,355,400,500,600,800,1000。再往上一般是高压电机了。