有关高压电动机产生杂音的原因与处理方法,包括挡风板异响,电磁声响,电动机发出忽高忽低且沉重的声音,轴承噪声,以及定转子虚擦造成的杂音等故障。
1、挡风板异响,与挡风板的符合性有极大关系,加工过程中焊接点粗糙,挡风板小口边缘高低不一致,装配时常与转子端部发生摩擦。
2、电磁声响,分为高频和低频两种。轴铁芯位斜槽度符合性不好,铁芯内膛不光,转子外径加工不一致是导致该2类故障的不可忽视的因素。通常采用换穿转子方式消除和解决该类问题。
3、电动机发出忽高忽低且沉重的声音。电工:www.dgjs123.com
原因:
①定子与转子间气隙不均匀,此时声音忽高忽低且高低音间隔时间不变,这是轴承磨损使定子与转子不同心所致。
②三相电流不平衡。这是三相绕组存在误接地、短路或接触不良等原-因,若声音很沉闷则说明电动机严重过载或缺相运行。
③铁芯松动。
电动机在运行中因振动而使铁芯固定螺栓松动造成铁芯硅钢片松动,发出噪声。
4、轴承噪声,轴承在运转中都会发出一定的声响。若轴承运转正常,其声音为连续而细小的"沙沙"声,不会有忽高忽低的变化及金属摩擦声。
若出现以下几种声音则为不正常现象。电工技术之家
①轴承运转时有"吱吱"声,这是金属摩擦声,一般为轴承缺油所致,应拆开轴承加注适量润滑脂。
②若出现"唧哩"声,这是滚珠转动时发出的声音,一般为润滑脂干涸或缺油引起,可加注适量油脂。
③若出现"喀喀"声或"嘎吱"声,则为轴承内滚珠不规则运动而产生的声音,这是轴承内滚珠损坏或电动机长期不用,润滑脂干涸所致。
5、不均匀的碰撞声,为风叶碰撞风扇罩引起。
6、定转子虚擦造成的杂音,是属扫膛的一种极限状态。
7、绝缘纸响声,由于定子或转子槽绝缘放置不恰当造成的杂音,该类故障处理时不容易找到具体位置。
8、其它是因槽楔局部弹出、振动、轴承盖固定螺栓长等因素,也是导致杂音的部分原因。