电动机定子绕组的小故障
来源:电工天下时间:2019-11-12 09:16:02 作者:老电工手机版>>
电动机定子绕组的小故障,包括绕组绝缘性能下降,局部绕组绝缘擦伤,接头或引线接触不良或断线,以及绕组相间击穿短路,同绕组线间短路等故障。
电动机定子绕组的故障问题
一、电动机定子绕组的小故障
过热引起的电动机绕组绝缘破坏,绕组相间击穿短路,同绕组线间短路,绕组与铁芯之间的绝缘击穿等。
小故障:绕组绝缘性能下降,局部绕组绝缘擦伤,接头或引线接触不良或断线。
小故障可用局部维修的方法解决。
所常用的Y系列电动机,绕组所占的槽满率较高,又进行过漫漆处理,过去曾用过的穿线修复局部绕组的办法,在实际运用中很难实施。
因此,绕组稍大一点的故障,也只能采用将所有绕组拆除后换用新绕组的办法维修。
二、电机定子绕组故障的原因和检测方法
1、绕组接地故障现象及产生的原因
绕组接地是指绕组与铁芯或机壳间绝缘损坏而造成的通地现象。
出现这种故障后.会使机壳带电(若保护接地不良).使绕组发热而造成短路等故障。
造成绕组接地的原因:电动机受潮.维护不当,受有害及腐蚀性介质的腐蚀,因检修不慎而损坏绝缘.使用日久绝缘老化.雷击.经常过载.定、转子相擦,以及绕组制造或检修工艺不良等。
2、绕组接地故障的检查方法
绕组接地故障的检查方法:
①用验电笔测试。
拆下接地线.用验电笔测机壳。如果氖管发亮.说明绕组接地或严重受潮;如果氖管微亮,说明是绝缘下降,电动机受潮。
②用兆欧表测试。
根据电动机的电压等级选择相应等级的兆欧表。对于500V以上的高压电动机.用1000~2500V的兆欧表;对于500V以下的低压电动机,使用500V兆欧表。当测得的绝缘电阻在0.5MΩ以下时,说明绝缘受潮或绝缘变差;若电阻为零.则说明绕组接地。
③用万用表检查。
将万用表打在Rx10k挡.若测得电阻为零或很小.说明电动机绕组已击穿或严重受潮。
④用校验灯检查。
在电源上串联一只220v灯泡。将两线头分别去接触电动机接线端子和机壳。(电工天下 www.dgjs123.com)
如果灯泡发亮,说明绕组接地;如果灯泡微亮.说明绝缘接地击穿;如果灯泡不亮.但当线头接触到端子和机壳时出现火花.说明绕组尚未击穿.只是严重受潮。
⑤用自祸降压变压器通电检查。
自祸降压变压器可用一台废弃的电动机启动用补偿器内的自祸变压器改装而成。经改装后的自祸变压器接入380V交流电时.可获得76V、152V和228V的三相电源,以供检查时使用。检查时.打开三相绕组的首尾连接线.将电源的一侧接在定子外壳上,另一侧分别接到三相绕组上。通电一定时间后切断电源.用手感温查出发热的绕组部位.此部位即为接地点。
⑥高压试验。
试验电压一般为电动机额定电压的两倍加l000v.试验时间为1Min。
对于旧电动机,取电动机额定电压的两倍与l000V之和的0.75倍。如果绕组接地.在接通试验电压后,线路中的熔断器或过流继电器会动作,切断电源。
⑦冒烟惠此法尤其适用于高压电动机。
定子绕组非金属性接地可用此法。220V交流电通过一调压器加到绕组与地之间.通过电流后可以发现故障接地处冒自烟.甚至有火花。一旦出现这种现象,应立即切断电源。注意,对于小型电动机,通人电流应不超过额定电流的两倍.时间不超过0.5MIN;对于容量稍大的电动机.通入电流为额定电流的20%~50%。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法

电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法:针对这类故障问题,先判定电机绕组是否受潮,若受潮则对电机进行烘烤,结果无效,即可判断为有接地故障,下面具体来了解下。
时间:2021-12-12 06:02:12
电机定子绕组匝间短路故障的判断方法

电机定子绕组匝间短路故障的判断方法:根据感应电压是否相同,可以判断出是否有匝间短路故障。针对电动机定子匝间的短路故障问题,在电机维修中一般通过更换电机绕组的方法来解决。
时间:2021-12-12 05:56:36
电机定子绕组的绕制要求,电机绕组的种类

有关电动机的知识,在电动机中定子绕组是很重要的组成部分,那么电机定子绕组的绕制要求有哪些,以及电机绕组的种类有哪些,下面具体来看下。
时间:2021-11-24 13:28:23
电机定子绕组的拆换和修复过程详解

有关电机的维修方法,电机定子绕组出现故障问题之后,应该如何进行拆换和修复,主要包括线圈绕制,下线、接线和检查,以及浸漆与烘干,定子绕组端部磨损的修理等步骤,下面来看下。
时间:2021-11-24 13:26:52
定子绕组重绕后怀疑接线有误怎么处理?

电动机定子绕组重绕嵌线后,若怀疑接线有误,切不可冒然通电试车。如果线圈的极、相、组接线有误,通电后可能烧毁绕组,尤其是大容量电动机,一旦接线出现差错,绕组更容易烧毁。
时间:2021-11-09 06:14:46
发电机定子绕组单相接地的危害,以及定子接地的保护措施

有关发电机定子绕组单相接地的几点危害,发电机定子绕组单相接地故障时的主要危害有两点,利用零序电流构成的定子接地保护,利用零序电压构成的定子接地保护等。
时间:2020-08-12 11:24:03
三相异步电动机定子绕组的首尾端判别方法

有关三相异步电动机定子绕组的首尾端判别方法,分别采用万用表检查方法,低压交流电源法,快速判断三相异步电动机定子绕组的首尾端,需要的朋友参考下。
时间:2020-08-12 11:19:40





