有关异步电机常见电气故障的原因与排除方法,异步电机常见电气故障包括电动机不起动,电动机接入电源后溶丝被烧断,电动机通电后,电机不起动,嗡嗡响等。
原文标题:异步电机常见电气故障的排除
在异步电机的运行过程中,如何检测与判断电气故障的位置是个难点,包括绕组断路,熔体烧断,绕组接线错误,单相启动,溶体截面积过小等故障,如果你也与小编一样对这些问题,有着很多的疑问,不妨一起来看看本节小编整理的:异步电机常见电气故障的排除方法 的文章。
一、电动机不起动
1.电源未接通:检查开关、溶丝,各对触点及电动机引出线头。
2.绕组断路:将断路部位加热到绝缘等级所允许的温度.使漆软化,然后将断线挑起,用同规格线将断掉部分补焊后,包好绝缘,再经涂漆,烘干处理。
3.绕组接地或相间、匝间短路:处理办法同上,只是将接地或短路部位垫好绝缘,然后涂漆烘干。
4.绕组接线错误:核对接线图,将端部加热后重新按正确接法接好(包括绑扎、绝缘 处理及涂漆)
5.熔体烧断:查出原因,排除故障、按电动机规格配新熔体。
6.绕线转子电动机启动误操作:检查集电环短路装置及起动变阻器位置,启动时应先0串接变阻器,启动完成后再接短路装置。
7.过电流继电器整定值太小:适当调高。整理:电工技术之家
8.老式启动开关油杯缺油:加新油,达到油面线。
9.控制设备接线错误:校正接线。
二、电动机接入电源后溶丝被烧断
1.单相启动:检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关触点,找出断线或假接故障后进行修复。
2.定、转子绕组接地或短路:纠正错误。
3.电机负载过大或被卡住:将负载调至额定值,并排除被拖动机构故障。
4.溶体截面积过小:熔体对电动机过载不起保护作用,一般应按下式选择熔体,熔体额定电流=堵转电流/2~3即可。
5.绕线转子电动机所接的起动电阻太小或被短路:消除短路故障或增大起动电阻。
6.电源到电机之间的连接线短路:检查短路点后进行修复。
三、电动机通电后,电机不起动,嗡嗡响
改极重绕后槽配合选择不当:选择合理绕组形式和绕组节距;适当车小转子直径;重新计算。