有关异步电动机转轴一般故障的类型,包括轴弯曲,轴的铁芯档磨损,轴径磨损,轴裂纹等,电动机转轴一般故障的处理方法。
1、轴弯曲
电动机运行中,如果轴伸出端子有跳动的现象,则说明轴正弯曲,轴弯曲严重时,会发生定子、转子间互相摩擦的现象,发现轴弯曲后,应将转子取出并根据具体情况加以校正;
2、轴的铁芯档磨损
由于电动机长时间运行有时会使轴的铁松档和铁芯松动,而且轴又未流滚过花。
需要考虑在配合部分滚花,如果下芯在轴上有位移的可能,则应在两端的轴上开一个环形槽,再放入两个弧形键,并与轴焊在一起。
3、轴径磨损
轴承折卸多次,会使轴径磨损,一般可在径处滚花处理。(来自:电工天下)
如果磨损严重,也可在轴径处电焊堆积一层,再用车床加工并要求尺寸;
4、轴裂纹
如果轴子横向裂纹不超过直径的 10~15% 纵向裂纹不超过轴长的 10% ,可用电焊进行修补后继续使用。
如果轴裂纹损坏严重或断裂,则必须更换新轴。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。