电动机外壳带电原因与处理办法
一、电动机外壳带电原因:
1)、电源线与接地线搞错;
2)、电动机绕组受潮,绝缘老化使绝缘性能降低;
3)、引出线与接线盒碰壳;
4)、局部绕组绝缘损坏使导线碰壳;
5)、铁心松驰刺伤导线;
6)、接地线失灵;
7)、接线板损坏或表面油污过多;
二、电机外壳带电的可能原因
外壳已装设接地线,且电机对地三相绝缘合格,还是有漏电现象。
通常情况下,电机外壳带电都是感应电压,能量很小,可以动过外壳接地来消除;另外,绕组漏电也会产生外壳带电,这种情况是很危险的,因此要即使维修。
电压时多少伏的?参考零点是什么?
1.可能是电机绕组或者是电机导线绝缘老化导致电机外壳带电。 来自:电工技术之家
2.如果是变频器驱动电机的话,很可能是干扰出的电。建议处理下电机接地。
第二种情况的可能性比较大。
三、电动机外壳带电的原因及处理方法
出现此故障的原因:
(1)电动机引出线的绝缘或接线盒绝缘线板;
(2)绕组端盖接触电动机机壳;
(3)电动机接地问题。
处理方法:
第一种情况恢复电动机引出线的绝缘或更换接线盒绝缘板;
第二种情况如卸下端盖后接地现象即消失,可在绕组端部加绝缘后再装端盖;第四种情况按规定重新接地。
四、电动机外壳带电的原因
一般要求电机泄漏电流不应大于0.8mA,以保证人身安全。电动机外壳漏电的主要原因有电机内某引出线绝缘破损并碰触壳体;电机绕组局部烧毁引起定子与外壳间漏电。较多见的是长期处于高湿环境,导致电机受潮绝缘降低而使机壳带电。此时,可用摇表测量电机各绕组与机壳间的绝缘电阻值,若在2MΩ以下,则说明电机已受潮严重,应将电机定子绕组进行烘烤去潮处理。
五、电机外壳带电问题
电机外壳带电原因
一、故障原因:
1)电动机绕组受潮或绝缘严重老化;
2)接地不良;
3)电源线与接地线弄错;
4)接线板污垢严重;
5)引出线绝缘老化破损;
6)绕组端部顶端盖接地。
二、相应的处理方法:
1)对受潮的电动机进行烘干处理;老化的绝缘须及时更新。
2)顺接地线查找出原因,采取相应的措施进行纠正。
3)找出电源线与接地线后纠正接线错误。
4)对接线板进行清理。
5)用绝缘带包扎或更新引出线。
6)拆下端盖,找出接地点,线圈接地点要进行包扎绝缘与涂漆处理,端盖内壁须用绝缘纸进行衬垫。
六、三相异步电动机外壳带电的原因及处理办法
三相异步电动机外壳带电的原因可能是:这说明你电动机外壳没接地或损坏,而接地装置损坏后,电动机的绕组受潮、绝缘老化导致里面绝缘不好而漏电,或者引出线接在了电动机外壳上了。
首先检修电动机的接地装置是否完好,并重新接地。对电动机做干燥处理,对于绝缘严重老化的绕组应该予以更换。