三相异步电动机定子与转子的检修流程
一、三相异步电动机定子的检修流程
1、根据定子绕组污垢情况,对定子及其拆下的部件用压缩空气进行吹扫(压缩空气中若带有水分及油时,待水分及油排尽方可吹扫)。
若绕组上油泥过多,可使用电子仪器设备清洗剂清洗后擦拭,也可用拧干的汽油布擦拭,但必须采取防火措施,以防失火,对坚硬的污垢,可用竹片清理,切不可用金属工具进行清理。
2、检查定子铁芯时,注意硅钢片是否压紧,可用小刀片等工具进行插试,如发现有松弛现象时,应在松弛处打人浸有绝缘漆的楔子,打入楔子时,注意不得损伤绝缘,检查铁芯有无局部过热而烧成蓝色的痕迹,如有则必须进行处理,必要时做铁芯发热实验。
3、检查定子槽楔,有无断裂、松动、过热、变形等现象,并用小工具轻轻敲击检查槽楔应无空音。来自:电工技术之家
4、检查绕组端部绝缘有无损坏、过热、漆膜脱落现象,端部绑线、垫块、隔木等有无松动,如有则根据具体情况重新更换、绑扎、刷漆等。
5、检查定子绕组线圈绝缘层应完好,线圈牢固无位移现象,表面无变色、脆裂和击穿现象,线圈牢固无位移现象。用手按压及观察绝缘表面确定绝缘是否老化,必要时重新更换绝缘。
6、检查定子绕组、引出线及端子盒、接线柱应清洁,不松动,完整无裂纹,引线鼻子焊接应良好,无开焊,引线无断股。
7、测定子绕组绝缘电阻,高压电动机用2500V摇表,低压电动机用500V摇表,高压电动机绝缘电阻值一般不应低于1MΩ/kV,低压电动机绝缘电阻值一般不应低于1000Ω/V,如果与上次检修时绝缘电阻值相差悬殊,必须查明原因并排除。
8、如电动机长期停用、进水等原因使绝缘受潮,测得的绝缘电阻不符合第⑦条规定,使用前必须进行干燥,根据具体情况及环境条件选择适宜的干燥方法,干燥到绝缘合格方可投入使用。
二、三相异步电动机转子的检修流程
1、转子的吹扫与擦拭。
根据转子绕组污垢情况,对转子及其拆下的部件用压缩空气进行吹扫(压缩空气中若带有水分及油时,待水分及油排尽方可吹扫)。若绕组上油泥过多,可使用拧干的汽油布擦拭,但必须采取防火措施,以防失火,对坚硬的污垢,可用竹片清理,切不可用金属工具进行清理。
2、检查转子铁芯应紧密完好无锈蚀,且无损伤和过热变色等现象。
平衡块应牢固,用工具(木锤)轻轻敲击风扇,所有风扇叶片应无断裂或脱铆现象。对笼式电动机应检查其鼠笼条(铜条或铸铝条)有无变色变形与端环结合处有无裂纹、开焊断裂等现象。如发现开焊断裂等情况,必须进行处理。
3、绕组绑线应完整无松动。
滑环表面应平整光滑,焊接处应无裂纹和开焊现象,滑环表面不平度相差不大于0. 5mm,椭圆度不大于0. 05mm,否则应进行车旋处理(如运行中无火花现象发生可暂缓处理),车旋处理后,用00#砂布打磨光滑,其表面粗糙度Ra应在0. 63~1. 25μm。
4、对于绕线式电动机转子应检查绕组绝缘是否完好,用1000V兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于0.5MΩ。
5、发现电动机有扫膛现象时应查明原因进行处理。
6、对于绕线式电动机转子,还应检查引线绝缘是否过热、断裂老化剥落等现象,有上述情况应给予处理。转子绕组应做1000V耐压试验(或用2500V兆欧表摇测绝缘来代替)。