有关电动机运行状况的表现形式与维护问题,电动机的运行状况通过表计指示、温度高低、声响变化等特征表现,需要注意电压与电流,温度,声响、振动、气味及轴承工作情况。
为保证电动机的安全运行,日常的监视、维护工作很重要。电动机的运行状况会通过表计指示、温度高低、声响变化等方面的特征表现出来。
因此,只要注意监视,异常情况是可以及时发现的。
除了规程所规定的监视、维护项目外,注意事项:
1.电流、电压
正常运行时,电流不应超过允许值。
一般电动机只在一相装电流表,对低压电动机,如有必要,可用钳形电流表分别测三相电流。
电流的最大不对称度允许为10%。来自:电工技术之家
检查电压,一般借用电动机所接的母线电压表监测。
电压可以在额定电压的-5%~10%的范围内变动,电压的最大不对称度允许为5%。
2.温度
除了电动机本身有毛病如绕组短路,铁芯片间短路等可能引起局部高温之外,由于负载过大、通风不良、环境温度过高等原因,也会引起电动机各部分温度升高。
绕组的温度可以用电阻测温法或用电动机制造时预先埋人的热电偶来测定。铁芯、轴承和滑环等部分的温度可以用酒精温度计测量。
运行中有必要时,可在电动机外壳贴酒精温度计监视温度,但控制温度应低于电动机的最高温度允许值。关于温升的允许值,应参照有关规程规定或厂家规定。
3.声响、振动、气味
电动机正常运转时,声音应该是均匀的,无杂音。振动应根据电动机转速控制在规程规定的允许值之内。
凡用手触摸轴承部位觉得发麻,说明振动已很厉害,应进一步用振动表测量。如电动机附近有焦臭味或冒烟,则应立即查明原因,采取措施。
4.轴承工作情况
主要是注意轴承的润滑情况,温度是否过高,有否杂音。大型电动机要特别注意润滑油系统和冷却水系统的正常运行。
5.其他情况
绕线式电动机还应注意滑环上电刷的运行情况。