如何使用钳形电流表,首先要充分了解钳形电流表的工作原理,铁心是否闭合紧密,是否有大量剩磁,影响测量结果的准确性,参考本文提供的钳形电流表的使用方法,用好钳形表并不难。
一、钳形电流表的工作原理:
钳形电流表的原理是建立在电流互感器工作原理的基础上的,当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理而在其二次绕组上产生感应电流,电流表指针偏转,从而指示出被测电流的数值。当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。
注意:由于钳形电流表其原理是利用互感器的原理,所以铁心是否闭合紧密,是否有大量剩磁,对测量结果影响很大,当测量较小电流时,会使得测量误差增大。这时,可将被测导线在铁心上多绕几圈来改变互感器的电流比,以增大电流量程。
二、钳形电流表的使用方法:
1、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。
2、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形电流表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形电流表的读数除以导线缠绕的圈数。
3、首先正确选择钳形电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
4、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或(把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源)电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
5、测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。
6、钳形电流表表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
7、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
8、钳形电流表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
有关钳形电流表的正确使用方法,测量前,检查钳形铁心的橡胶绝缘是否完好无损,估计被测电流大小,选择适当量程,并介绍了测量时与测量后的处置措施。
电工测量12-31
有关钳形电流表的正确使用方法,钳形电流表的使用注意事项,注意钳形电流表的电压等级和电流值档位,测量时,应先估计被测电流大小,选择适当量程,正确使用钳形电流表。
电工测量12-31
有关钳形电流表的使用方法,使用钳形电流表测量直流电流、浪涌电流与电压,并介绍了钳形电流表的使用注意事项,一起来了解下。
电工测量12-31
有关互感器式钳形电流表的组成结构,以及互感器式钳形电流表的工作原理,互感器式钳形电流表由电流互感器和带整流装置的破电系表头组成,其原理见文中图示。
电工测量12-31
有关钳形电流表的操作方法,交流钳形电流表的操作是遵循CT原则,CT原则用于电流通过导体获得磁通量,在各个测量范围选择和设置标准绝缘值,并与读数做对比。
电工测量12-31