钳形电流表的使用方法(T302型钳形电流表)

作者:老电工时间:2021-05-20 09:20:33

本文以T302型钳形电流表为例,详细介绍了钳形电流表的使用方法,钳形电流表由电流互感器和电流表组成,在不断电的情况下测量交流电流,一起来了解下。

一、钳形电流表是什么

钳形电流表由电流互感器和电流表组成,它是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量交流电流。

钳形电流表主要用于测量正在运行电气线路中电流的大小(有的钳形电流表也可以测量电压)。

二、钳形电流表的使用方法

以T302型钳形电流表为例,介绍钳形电流表的使用方法。

T302型钳形电流表电流档位有10A、50A、250A、1000A,电压档位有150V、500V。

用钳形电流表测量电流时,将正在运行的待测导线夹入钳形电流表铁芯窗口内,然后读取表头指针的读数。

初次测量时,先用电流最大档位估测,然后再换到合适量程的档位进行正式测量读数。在每次换量程时,必须打开钳口,再转换量程开关。钳形电流表的钳口必须保持清洁、干燥。

如果用最小电流档位测量小电流,指针偏转小于量程的1/2,难以读数时,可用待测导线在钳口中绕上几匝,将读数除以所绕导线的匝数即得到待测的电流值。

当导线夹入钳口,如果发现钳形电流表振动或者有撞击声时,要将钳形电流表的手柄转动几下或者重新开合钳口一次,直到没有噪声时才读取电流值。

注意待测线路的电压不要高于钳形电流表的额定电压。操作时注意安全。

一、钳形电流表的工作原理

互感器的铁心制成活动开口,且成钳形,活动部分与手柄6 相连。当紧握手柄时电流互感器的铁心张开(图 中双点划线所示),可将被测导线4 置于钳口中,该载流导线成为电流互感器的一次绕组。

关闭钳口,在电流互感器的铁心中就有交变磁通通过,互感器的二次绕组5 中产生感应电流。)电流表接于二次绕组两端,它的指针所指示的电流与钳入载流导线的工作电流成正比,可直接从刻度盘上读出被测电流值。

钳形电流表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电式反作用力仪表所组成。

二、钳形电流表的使用方法

1、测前准备

一看钳口。仪表的钳口要干净,若有杂物或油污,应及时清理干净,确保磁路严格闭合,测量结果准确。

二看指针。观察指针位置,若不在零处,应进行机械调零。

2、测量步骤

第一步:选择量程

首先估计被测电流的大小,将转换开关调至需要的测量档。如无法估计被测电流大小,先用最高量程档测量,然后根据测量情况调到合适的量程。

第二步:开口置线

操作要领是握紧手柄,使钳口张开,放置被测导线。为减少误差,被测导线应置于钳口的中央。

钳形电流表的使用方法

图:钳形电流表

1—电流表  2—电流互感器  3—铁心  4—被测导线  5—二次绕组  6—手柄

第三步:闭口读数

松开手柄,钳口自然回位至紧密接触状态,待指针稳定后读出示数。如遇有噪声时可检查钳口是否紧密接触,或重新操作一次。

第四步:开口离线

紧握手柄,钳口张开,使钳形表离开导线。测量完毕,将选择量程开关拨到最大量程档位上。

3、注意事项:

1)被测电路的电压要低于钳形电流表的额定电压。

2)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。

3)钳口要闭合紧密不能带电转换量程。

4)量程应选择合适。选量程时应先选大,后选小量程或看铭牌值估算。

5)将导线放在钳口中央。

6)测量完毕,要将转换开关放在最在量程处。

4、测量技巧:

测量5A 以下的小电流时,为提高测量精度,在条件允许的情况下,可将被测导线多绕几圈,再放入钳口进行测量。此时实际电流应是仪表读数除以放人钳口中的导线圈数。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工仪表 > 电工测量