有关钳形电流表检测电流的方法,用钳形电流表检测电流时,必须夹住一根被测导线(电线),夹住两根(平行线)则不能检测电流,使用钳形电流表中心(铁心)检测时,检测误差小。
钳形电流表检测电流的方法
用钳形电流表检测电流时,一定要夹住一根被测导线(电线),夹住两根(平行线)则不能检测电流。
另外,使用钳形电流表中心(铁心)检测时,检测误差小。
在检查家电产品的耗电量时,使用线路分离器比较方便,有的线路分离器可将检测电流放大10倍,因此1A以下的电流可放大后再检测。
用直流钳形电流表检测直流电流(DCA)时,如果电流的流向相反,则显示出负数。
可使用该功能检测汽车的蓄电池是充电状态还是放电状态。

1、真有效值(RMS)的检测
平均值方式的钳形电流表通过交流检测,检测正弦波的平均值,并将放大1.11倍(正弦波交流)之后的值作为有效值显示出来。
波形率不同的正弦波以外的波形和歪波也同样放大1.11倍后显示出来,所以会产生指示误差.因此检测正弦波以外的波形和歪波时,请选用可直接测试出真有效值的钳形电流表。DCL20R DCL30DR
2、漏电检测(DCL330L-DCL-400A)
漏电检测与通常的电流检测不同,两根(单相2线式)或三根(单相3线式,三相3线式)要全部夹住。也可夹住接地线进行检测。

在低压电路上检测漏电电流的绝缘管理方法,已成为首要的判断手段.自其被(1997年电气设备技术标准的修正)确认以来,在不能停电的楼宇和工厂,便逐渐采用漏电电流钳表来检测。
相关阅读:
相关文章钳形电流表测量时的八点注意事项

有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。
时间:2022-07-12 09:26:35
用户侧多功能检测仪表图片及电气符号

用户侧多功能检测仪表图片及电气符号,如下图:二次系统元件:多功能检测仪表。主要功能:综合检测电流、电压、功率等电力参数,并进行电能统计。
时间:2022-01-10 06:12:24
钳形电流表的结构原理与使用方法

有关钳形电流表的结构及原理,钳形电流表简称钳形表,实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成,其规格、原理及使用方法分享。
时间:2021-05-21 09:33:15
钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项

有关钳形电流表的结构与工作原理,钳形电流表的选用选型方法,钳形电流表使用前的检查内容,钳形电流表测量操作中的技术要点等,一起来了解下。
时间:2021-05-21 09:33:14
钳形电流表测量注意事项_钳形电流表的使用方法

有关钳形电流表的测量注意事项,分为测量前、测量中、测量后注意事项,被测线路的电压要低于钳表的额定电压,不同电压等级的钳形表测量范围不同,并介绍了钳形电流表的使用方法。
时间:2021-05-21 09:33:12
钳形电流表的常见故障与处理方法

钳形电流表用途广泛,测电流电压均可,在使用过程,会遇到一些常见故障,面对钳形电流表的常见故障或问题,这里总结了六种故障现象与处理方法,一起来看看。
时间:2021-05-21 09:33:10
钳形电流表测量交流电流的简单方法

如何用钳形电流表测量交流电流,初次接触钳形电流表的朋友可能无从下手,这里电工小编总结下钳形电流表测量交流电流的简单方法,供大家学习参考。
时间:2021-05-20 09:20:34
钳形电流表的使用方法(T302型钳形电流表)

本文以T302型钳形电流表为例,详细介绍了钳形电流表的使用方法,钳形电流表由电流互感器和电流表组成,在不断电的情况下测量交流电流,一起来了解下。
时间:2021-05-20 09:20:33
- 上一篇:钳形电流表的使用方法(T302型钳形电流表)
- 下一篇:钳形电流表的结构与使用教程