有关钳形电流表的工作原理,钳形电流表的测量步骤与技巧,包括测量前的准备,测量的几个步骤,钳形电流表的使用注意事项等,一起了解下。
钳形电流表由电流互感器和电流表组成,它是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量交流电流。
互感器的铁心制成活动开口,且成钳形,活动部分与手柄6 相连。当紧握手柄时电流互感器的铁心张开(图 中双点划线所示),可将被测导线4 置于钳口中,该载流导线成为电流互感器的一次绕组。关闭钳口,在电流互感器的铁心中就有交变磁通通过,互感器的二次绕组5 中产生感应电流。)电流表接于二次绕组两端,它的指针所指示的电流与钳入载流导线的工作电流成正比,可直接从刻度盘上读出被测电流值。钳形电流表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电式反作用力仪表所组成。
图 钳形电流表(1—电流表 2—电流互感器 3—铁心 4—被测导线 5—二次绕组 6—手柄)
1、测前准备
一看钳口。仪表的钳口要干净,若有杂物或油污,应及时清理干净,确保磁路严格闭合,测量结果准确。二看指针。观察指针位置,若不在零处,应进行机械调零。
2、测量步骤
第一步:选择量程
首先,估计被测电流的大小,将转换开关调至需要的测量档。如无法估计被测电流大小,先用最高量程档测量,然后根据测量情况调到合适的量程。
第二步:开口置线
操作要领是握紧手柄,使钳口张开,放置被测导线。为减少误差,被测导线应置于钳口的中央。
第三步:闭口读数
松开手柄,钳口自然回位至紧密接触状态,待指针稳定后读出示数。如遇有噪声时可检查钳口是否紧密接触,或重新操作一次。
第四步:开口离线
紧握手柄,钳口张开,使钳形表离开导线。测量完毕,将选择量程开关拨到最大量程档位上。
1)被测电路的电压要低于钳形电流表的额定电压。
2)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。
3)钳口要闭合紧密不能带电转换量程。
4)量程应选择合适。选量程时应先选大,后选小量程或看铭牌值估算。
5)将导线放在钳口中央。
6)测量完毕,要将转换开关放在最在量程处。
四、钳形电流表的测量技巧
测量5A 以下的小电流时,为提高测量精度,在条件允许的情况下,可将被测导线多绕几圈,再放入钳口进行测量。此时实际电流应是仪表读数除以放人钳口中的导线圈数。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。