钳形电流表的8个使用口诀,简单实用的钳形电流表操作口诀

作者:老电工2021年04月05日 06:59

有关钳形电流表的常用口诀,共有8个使用口诀,主要包括使用钳形电流表时应遵守的安全规程,正确使用钳形电流表,钳形电流表测量三相三线电流的技巧等,一起来学习下。

钳形电流表的使用口诀

1、使用钳形电流表时应遵守的安全规程

使用钳形电流表,安全规程要记牢。高压回路上测试,必须由两人进行。被测导线的电位,不超钳表电压级。

操作必须戴手套,站在绝缘台垫上。人体头部带电体,保持足够安全距。测量低压母线流,绝缘隔板加包护。

绝缘不良或裸线,严禁使用钳表测。

钳形电流表的8个使用口诀,简单实用的钳形电流表操作口诀

2、正确使用钳形电流表

运用钳形电流表,型号规格选适当。最大量程上粗测,合理选择量程挡。钳口中央置导线,动静铁心吻合好。

钳口套入导线后,带电不能换量程。钳形电流电压表,电流电压分别测。照明线路两根线,不宜同时入钳口。

钳表每次测试完,量程拨至最大挡。

3、钳形电流表测量三相三线电流的技巧

运用钳形电流表,测三相三线电流。基尔霍夫一定率,得出测量一技巧。钳口套入一根线,读数该相电流值。

钳口套入两根线,读数第三相电流。钳口套入三根线,负荷平衡读数零。

4、钳形电流表测量交流小电流技巧

运用钳形电流表,测量交流小电流。被测负载绝缘线,钳口铁心上绕圈。读数除以匝加一,则得真正电流值。

5、检测星形连接三相电阻炉断相故障

三相电阻炉断相,钳形电流表检测。两根相线电流值,均小于额定电流。一根相线电流零,该相电阻丝烧断。

6、查找低压配电线路短路接地故障

低压配电线路长,短路接地点难查。故障相线串电炉,单控开关接电源。运用钳形电流表,线路逐段测电流。

有无电流分界处,便是短路接地点。

7、检测晶闸管整流装置

晶闸管整流装置,钳形电流表检测。钳套阳极连接线,观看表头电流数。表头指示电流零,被测元件未工作。

三相元件电流值,基本平衡属正常。电流严重不平衡,元件移相不一致。交流部分有故障,整流变压器缺相。

8、测判用户跨相窃电

用户单相电能表,计量偏少或不走。电能表处前或后,钳形电流表检测。钳套相线中性线,表头指示不为零。

相线中性线各测,电流读数差别大。则判定跨相窃电,一相一地式偷电。