电磁流量计显示负值的原因与处理方法

作者:老电工时间:2021-07-16 09:11:11

有关电磁流量计显示负值的原因与处理方法,电磁流量计在安装在安装或运行期间如果流量显示负值,传感器没按流向标识安装,传感器信号线接反,均会显示反向流量。

电磁流量计显示负值

电磁流量计广泛应用于导电液体介质的流量检测,电磁流量计在安装在安装或运行期间如果流量显示负值的原因与处理方法。

电磁流量计流量显示负值的原因

1、传感器没按流向标识安装,造成测量方向相反。

处理方法:重新安装。

2、传感器信号线接反,由于电磁流量计有正反向流量测量功能,显示反向流量。

处理方法:将信号线调换。

3、测量管道空管或没充满管,有气体存在。这时流量计会显示负数或流量值忽大忽小。

处理方法:让管道内充满被测介质,使流量计具备测量条件。