有关电磁流量计的阻尼系数的调试方法,阻尼数是电磁流量计使用过程中需要调试的一项重要参数,以大泉流量的DQD型黄表头电磁流量计为例,下面具体介绍下它的调试方法。
以下是一款220V电源的电磁流量计,先对电磁流量计供电。
图1:电磁流量计通电界面
在主界面中屏幕上有四个按钮,先按一下右键,切换到输入密码的操作界面,输入密码181818,按左键确认,进入设置菜单。
图2:电磁流量计输入密码界面
进入系统设置菜单,在不按任意键时,显示菜单如下:
图3:电磁流量计参数设置图片
在菜单中选择瞬时流量参数,按右键进入二级子菜单,向下翻页,找到阻尼系数,按右键进入。
图4:电磁流量计参数设置图片
当进入阻尼时间的设定页面后,通过上下键来修改阻尼时间的数值,注意阻尼时间不能设置太大或太小。
图5:电磁流量计阻尼设置界面
通过对电磁流量计的阻尼系数进行设置,可以有效改变电磁流量计的流量线性。