三相四线制中线与零线的作用_三相四线制接线图
来源:电工天下时间:2020-01-13 14:05:32 作者:老电工手机版>>
有关三相四线制中线的作用,三相四线制零线的作用,以及三相四线制接线图,三相四线制中线的作用是流过三相负载的不平衡电流,来保持中性点的零点位,使负载电压保持不变。
三相四线制接线图



三相四线制中线与零线的作用
三相四线,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条称为火线,另一条称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制。
由单相负载组成的三相电路,一般是不对称的,这时,应该采用三相四线制供电。中线的作用在于当负载不对称时,保证各相电压仍然对称,都能正常工作;如果一相发生断线,也只影响本相负载,而不影响其它两相负载。
但如果中线因故断开,当各相负载不对称时,势必引起各相电压的畸变,破坏各相负载的正常工作,所以在三相四线制供电系统中,中线是不允许断路的。
三相四线制中线的作用是流过三相负载的不平衡电流,来保持中性点的零点位,使负载电压保持不变。如果中线断了,不平衡的三相负载使得中性点转移,使负载最少的那一相电压最高负载因过电压损坏,而负载多的那一相电压过低无法工作。
此外,当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用;中线线还是单相220V电气设备的电源回路。
在低压供电系统中,大多数采用三相四线制方式供电,因为这种方式能够提供两种不同的电压——线电压(380V)和相电压(220V),可以适应用户不同的需要。
在三相四线制系统中,如果三相负载是完全对称的(阻抗的性质和大小完全相同,即阻抗三角形是全等三角形),则零线可有可无,例如三相异步电动机,三相绕组完全对称,连接成星形后,即使没有零线,三相绕组也能得到三相对称的电压,电动机能照常工作。
但是,对于宅楼、学校、机关和商场等以单相负荷为主的用户来说,零线就起着举足轻重的作用了。尽管这些地方在设计、安装供电线路时都尽可能使二相负荷接近平衡,但是这种平衡只是相对的,不平衡则是绝对的,而且每时每刻都在变化。
在这种情况下,如果零线中断了,三相负荷中性点电位就要发生位移了。中性点电位位移的直接后果就是三相电压不平衡了,有的相电压可能大大超过电器的额定电压(在极端情况下会接近380V),轻则烧毁电器,重则引起火灾等重大事故;(电工技术之家 www.dgjs123.com)而有的相电压大大低于电器的额定电压(在极端情况下会接近 0V),轻则使电器无法工作,重则也会烧毁电器(因为电压过低,空调、冰箱和洗衣机等设备中的电动机无法起动,时间长了也会烧毁)。由于三相负荷是随机变化的,所以电压不平衡的情况也是随机变化的。
对于没有零线时中性点电位发生位移这个问题,很多人甚至一些电工无法理解,而理论计算又涉及到较深的电工基础知识(如电动势和阻抗的复数表示法以及复数的四则运算等),特别是当负载不是纯电阻时,计算相当繁琐,学生也难以弄懂,在大多数情况下也没有必要去计算。
通过以下例子来理解没有零线时各相负载两端电压的变化。
另外,如果某些电器采用接零保护(外壳接在零线上),零线中断后,就失去了接零保护,还有可能发生触电事故。
三相四线星形接法
在三相四线制供电时,三相交流电源的三个线圈采用星形(Y形)接法,三相负载星形接法,对称时,有中线和没有中线是一样的 当负载不对称也没有中线时,会使阻抗大的负载的实际相电压高于额定电压而变亮或烧毁,使阻抗小的负载相电压低于额定电压而变暗。均不能正常工作。
中线的作用:在三相不对称时,中线可以让三相负载仍获得对称的相电压而正常工作。即把三个线圈的末端X、Y、Z连接在一起,成为三个线圈的公用点,通常称它为中点或零 点,并用字母O表示。
供电时,引出四根线:从中点O引出的导线称为中线或零线;从三个线圈的首端引出的三根导线称为A线、B线、C线,统称为相线或火线。 在星形接线中,如果中点与大地相连,中线也称为地线。
常见的三相四线制供电设备中引出的四根线,就是三根火线一根地线。每根火线与地线间的电压叫相电压,其有效值用UA、UB、UC表示;火线间的电压叫线电压,其有效值用UAB、UBC,UCA表示,如图7-2。
因为,三相交流电源的三个线圈产生的交流电压位相相差120°,三个线圈作星形连接时,线电压等于相电压的 倍。我们通常讲的电压是220伏,380伏,就是三相四线制供电时的相电压和线电压。但三相四级制供电时,也有下表所示的几种电压,用电时应予注意。
相关文章变频器接线图与参数设定方法

一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
三相五线制接线方式图解

有关三相五线制接线方式图解,三相五线制怎么接线,三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式,三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。
时间:2022-09-15 13:29:05
电工必备电气原理图7:三相闸刀

电工必备电气原理图7:三相闸刀,带有融丝装置的闸刀开关,主要部件件手柄、胶木外壳、瓷底板和融丝,其工作原理图如下图所示,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:55:21
电机星三角启动接线图详解

有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图

有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
三相电动机正反转控制线路电路图

有关三相电动机正反转控制的线路图,包括接触器联锁正反转控制线路,按钮联锁正反转控制电路图,三相电动机正反转控制电路(按钮、接触器复合联锁),以及相关问题与解决方法。
时间:2021-07-19 09:34:14
- 上一篇:三相电动机正反转控制线路电路图
- 下一篇:三相异步电动机正反转控制电路与接线图





