按钮和接触器Y-△降压启动电路图
降压启动的几种方式:定子电路串电阻降压启动、自耦变压器降压启动、Y-△降压启动、延边三角形降压启动。
Y-△降压启动包括由按钮、接触器手动控制的Y-△降压启动控制和由时间继电器自动控制的Y-△降压启动控制线路。
1、电路原理图
2、电路组成
本电路由电源隔离开关 QS;熔断器 FU1、FU2;交流接触器 KM、KMY、KM△;热继电器 FR;启动按钮SB2;停机按钮 SB1 及电动机 M 组成。
3、技术要求
按下 SB2,电动机定子绕组接成 Y 形,降压启动,启动完成后按下SB3电动机定子绕组接成 △ 形,电动机全压运行。
4、工作原理
(1)合上 QS,电源引入。
(2)电动机Y 形接法降压启动
按下 SB2→KM 线圈得电→
→KM主触头闭合→电动机 M接成Y降压启动
→KM自锁触头闭合自锁→
→KMY线圈得电→KMY主触点闭合→KMY动断触点断开→实现互锁
(3)电动机 △ 形接法全压运行
当电动机转速上升并接近额定值时
按下 SB3→
→SB3 常闭触头先断开→KMY 线圈失电→KMY主触头分断,解除 Y 形连接(KMY互锁触点闭合)。
→SB3 常开触头后闭合→KM△ 线圈得电→
→电动机 M 定子绕组接成 △ 全压运行。
→KM△ 动断触头断开→实现互锁。
→KM△ 动合触点闭合→实现自锁。
(4)停止
按下 SB1 电动机停止运行。
(5)停止使用时,断开电源开关 QS。
5、按钮、接触器控制 Y-△ 降压启动控制线路的缺点
这类控制线路的缺点为:操作者必须在电动机起动结束后,按下全压运行按钮,才能进行工作。如果忘记按下全压运行按钮而进行工作,就会烧毁电动机。
解决办法:利用时间继电器进行自动控制。
猜你喜欢:
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。